请教一个问题:高空障碍灯一般由什么样的设计院设计?
vmssms
vmssms Lv.7
2011年11月30日 10:30:35
只看楼主

如题。

如题。
免费打赏
vmssms
2011年11月30日 10:42:31
2楼
在市政行业中,例如做一个大型的桥梁,桥梁上面的高空障碍灯是由市政行业的电气来做吗??各位在市政行业的电气设计人员,谁做过这个东西??还是应该由专业设计院来做??
回复
心香
2011年11月30日 11:07:25
3楼
没做过这种项目,按理说桥都是你们设计了,这个肯定也是你们设计了。具体可参照中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范JGJ/16-2008和中国民航总局颁发的《民用机场飞行区技术标准(MH5001-2000)》规定。
(一)、航空障碍标志灯的分类
1、 障碍标志灯一般分为低光强、中光强和高光强三种,障碍标志灯的垂直和水平距离大于45米的建筑及其设施,可以三种障碍标志灯可以互相配合使用。
2、 离地面90米以上的建筑物及其设施:使用中光强障碍标志灯为红色闪光灯,闪光频率应在每分钟20-60次之间,闪光的有效光强不小于1600cd;或者使用红色的高光强障碍标志灯,使其闪光效果更加明显。
3、 离地面150米以上的建筑物及其设施,使用高光强障碍标志灯并必须为白色闪光灯,闪光频率应在每分钟20-70次之间,有效光强随背景亮度而定。
(二)障碍标志灯的设置分布
1、 障碍物就其障碍标志灯的设置应标志出障碍物的最高点和最边缘(即视高和视宽)。
2、 障碍标志灯的垂直和水平距离不宜大于45米(即如果物体的顶部高出其地面45米以上,必须在其中间加设障碍标志灯,中间层的间距必须不大于45米,城市中百米以上的超高建筑物尤其要考虑中间层加设障碍标志灯)。
3、 对于烟囱或其它类似性质的建筑物,顶部障碍标志灯应位于顶端1.5-3米之间,考虑到烟囱对灯具的污染,障碍标志灯可设在低于烟囱口4-6米处的位置。
4、 高于150米的超高物体应中、高光强障碍标志灯配合使用。
5、 对于不足150米高的高压输电电缆、铁塔可在顶部设发白光的中光强障碍标志灯。
6、 不论哪种障碍标志灯,其在不同高度的障碍标志灯数目及排列,应能从各个方面都能看出该物体或物体群轮廓,并且考虑障碍标志灯的同时和顺序闪烁,以达到明显的警示作用。
(三) 注意事项
1、 高大建筑物和构筑物上的障碍标志灯,应安装在避雷针45度保护区内。
2、 如电网电压波动较大,应串联稳压电源。
3、 所有障碍标志灯都必须接地。
4、 所有障碍标志灯电源线前必须安装熔断器或空开。
5、 采用按主体建筑最高负荷等级AC220V50HZ供电。