【请问】母排用热缩套管是不是可以绝缘呢?
yuniyouxuan1623
2011年11月30日 11:47:43
只看楼主

给北京供电局供货的开关柜,甲方不承认热缩套管可以绝缘,只认可绝缘板。但是在其他地区,还在广泛采用母排上加装热缩套管绝缘。那么今后热缩套管可以绝缘这一性能会怎么发展,北京地区会推广到其他地区么?现在重庆有一个项目,12KV,加装热缩套管的母排距接地排只有110cm,我是放还是不放?

2012年01月17日 10:40:53
42楼
采用热缩管是复合绝缘,距离可以缩小到70mm。
回复
zhouzhengyou
2012年01月18日 13:05:20
43楼
参见DLT1059-2007 电力设备母线用热缩套管
3.1 & 3.2 所述有安全防护或缩短相间距离的绝缘作用
5.3.3 所述是热缩管电气性能试验
6.11 工频电压试验和雷电冲击试验
将长度不少于1000mm的母线用热缩套管收缩在与其适应的矩形母排上,在与收缩后的绝缘母排平行放置另一相同规格的母排,两母排之间的间隙对10kV母线用热缩管为70mm,对35kV母线用热缩管为200mm,在绝缘母排上施加规定的工频电压(耐压:10kV电压等级42kV,35kV电压等级95kV,雷电冲击:10kV电压等级75kV,35kV电压等级185kV:)1min,雷电冲击电压正负极性各15次,另一相同规格的母排接地
回复
chjs001
2012年01月18日 16:00:36
44楼
低压室很明显的套了热缩管绝缘还是有保障的 但是高压的人也没有办法试试,不过按理论来说应该是没有问题的
回复
hxrct
2012年01月24日 17:06:43
45楼
个人认为没必要,我们有一次就是加热缩管出问题,不利于散热,温度很高