独立建设车库消防稳压设施疑问
liangchunpu
2011年11月30日 15:43:01
只看楼主

独立建设的地下车库,因无法设置高位消防水箱和稳压设备,故按"技术措施"选用了有效调节容积为3m3的气压罐,消火栓稳压泵和喷淋稳压泵各一套,两套稳压设备共用一个气压罐,请问这样设计是否可以?各位同行有什么高见或者其它办法?给解答一下.

独立建设的地下车库,因无法设置高位消防水箱和稳压设备,故按"技术措施"选用了有效调节容积为3m3的气压罐,消火栓稳压泵和喷淋稳压泵各一套,两套稳压设备共用一个气压罐,请问这样设计是否可以?各位同行有什么高见或者其它办法?给解答一下.
免费打赏
gaohoo
2011年12月01日 13:27:32
2楼
可以。不一定都得设高位水箱。
回复
zcy399_09
2011年12月01日 13:27:33
3楼
设常高压系统,单有地下车库,常高压应该好实现。
回复
xilibeer
2011年12月02日 22:20:51
4楼
系统图给一下,共用气压罐后两管有没串起来?
回复
山泉雾雨
2011年12月03日 10:12:38
5楼
可以的,气压罐最好分开设置,不要共用。
回复