请教一下关于办公楼pkpm建模型时,是否一定要将楼梯建到模型中?如果不建进去结果会差很多吗?请有经验的朋友们指导一下
请教一下关于办公楼pkpm建模型时,是否一定要将楼梯建到模型中?如果不建进去结果会差很多吗?请有经验的朋友们指导一下
25楼
框架结构最好能建进去,对于结构刚度有一定影响。
回复
26楼
个人经验,仅供参考算入楼梯,计算结果可能会失真,反而不如不输入楼梯接近实际情况。建议另外算楼梯,只考虑楼梯荷载。。。
回复
27楼
我个人理解是,楼梯的建与不建对框架影响很大,因为框架的抗侧刚度不大。对剪力墙结构影响很小。如果确实建楼梯的话,按照胡庆昌大师的观点可以把楼梯的下端做成铰接。这样做在地震时不分担弯矩,不易破坏;但又考虑了楼梯斜向支撑的贡献。个人感觉PKPM的楼梯只是个形式问题我们总工一般不要求建进去。
回复
28楼
晕,这都多少年前的帖子了,我就没有做过把楼梯建进模型里算的
回复
29楼
czjiegou 发表于 2011-12-1 08:27 对于框架结构最还还是输入的比较好,剪力墙结构就可以简化掉了楼梯间在实际的情况中刚度不小,吸收的地震 …你的回答很正确~
回复
30楼
pkpm计算楼梯好像有问题!我们这都是输的荷载
回复
31楼
如果楼梯做的是滑动支座,在建模中楼梯可以不建进去,直接板厚输0,再加相应的房间恒载和活载即可。
如果楼梯做的是固定支座,就要把楼梯建到模型中去,要把梯梁、梯板、梯柱以及休息平台建进去,由于本人水平有限,都是当成梁单元来输的,梯柱用斜杆单元输,还请大家多指教。
回复
32楼
我们得做法是按0板厚输入,梯板两端得梁都输入进去,然后单向导荷
回复
33楼
谢谢楼主分享
看来这问题目前尚无定论
回复
35楼
我认为不输入比较真实一点,我们也是把相应的荷载输入了,建模输入现在的软件还很不方便
回复