风管和水管穿墙和过伸缩缝的时候怎么办?
xzl2005
xzl2005 Lv.2
2006年08月15日 17:42:26
只看楼主

风管和水管穿墙和过伸缩缝的时候采取一些什么措施?为什么?谢谢赐教!

风管和水管穿墙和过伸缩缝的时候采取一些什么措施?为什么?谢谢赐教!
免费打赏
sp1104
2006年08月16日 12:24:20
2楼
风管加一段软接, 水管加横向伸缩接头
回复
nky6666
2006年08月16日 22:05:22
3楼
加套管
回复
edilaobai
2006年08月21日 21:15:16
4楼
建筑专业予留足够的空洞(满足沉降的足够空间)
回复
nanjin
2006年11月18日 19:35:12
5楼
同意二楼的,风管加一段帆布软接, 水管加横向伸缩接头
回复
克莱门特
2006年11月27日 14:23:21
6楼
风管用帆布接,水管用鼓阀接.记得加管套哦!
回复
honghuguo18
2006年11月28日 15:38:58
7楼
水管过墙加套管,风管过墙也需要做一个类似的结构
水管过伸缩缝需要做软接,风管用帆布接
回复
ripple0303
2006年11月30日 19:55:37
8楼
我们公司的标准是 穿墙首先要有套管(穿外墙时套管上必须有止水环,套管和砖墙之间填补水泥砂浆 然后外层打玻璃胶, 管道与套管间打发泡剂,外层再打胶) 遇到有沉降的地方 风管加软接 水管加金属软管 最重要的时 软接和金属软管必须加在出墙的第一个管码之前!
回复

相关推荐

APP内打开