开始提问了,验算剪重比是属于地震作用还是抗震措施?
zhlch0516
zhlch0516 Lv.4
2011年11月30日 20:39:06
只看楼主

考试过去几个月了,今年肯定没戏了,开始提问。今年考试第一题,乙类建筑,7度设防区,验算剪重比查地震剪力系数时,要提高一度按8度查系数吗?我认为按7度查,2个理由:1.属于抗震规范5.2节地震作用计算的章节,不属于抗震措施范畴。2.朱的书明确该条是本地区的设防烈度而不是建筑的设防烈度。我做题时没有按提高一度查表,但我做出来的结果和答案对不上。

2011年12月04日 21:31:20
12楼
个人觉得是按构造处理;根据剪力系数在竖向不规则时还需要乘以1.15的增大系数,这个1.15就是构造范畴内的东西。不能因为这个规定放在计算的大章节里,就不能有构造的内容吧。如果仅仅因为它放在计算的标题下,就判定它是计算的内容好像没有道理。(个人愚见)
回复
工民建
2011年12月05日 11:19:03
13楼
回复
luanhengyu
2011年12月05日 17:53:05
14楼
我们计算的时候,按小震计算,发生概率为63%,按中震设置构造措施,发生概率为10%,按大震验算位移角,发生概率为2%~3%,所以没有超限的房子,我们一般按小震计算地震作用,按中震设置抗震构造措施,既能满足发生本抗震设防标准的情况下,中震可修!
回复
zhangwcx
2011年12月19日 18:00:24
15楼
受教了,谢谢您
回复
wanghp1985
2011年12月20日 17:27:44
16楼
期待更牛的解答 这个确实是个问题
回复
mbsydlh
2012年02月10日 10:02:43
17楼
如果是计算剪重比,肯定是按7度。gb50223-2008 3.0.3条说的很明确了。剪重比不是构造措施
回复
夜未央阳
2012年02月10日 11:01:34
18楼
剪重比是对地震作用大小的控制,我认为是属于地震作用范畴
回复
wm9920
2012年02月10日 14:23:29
19楼
按照规范烈度不用提高,提高的仅仅是抗震等级等构造措施,
因此仍按7度确定地震剪力系数。
回复
panlie1986
2012年05月11日 09:36:22
20楼
一楼的疑问点在于地震作用和地震措施的区分。
计算地震作用标准值及相应的地震作用效应、构件的截面承载力计算等的内容,属于地震作用计算;
场地选址、结构选型、确定结构体系及为增大结构延性而设的各有关抗震构造措施,属于抗震措施。
回复
jixuepei
2012年05月11日 10:27:26
21楼
是按地震作用计算吧,,不需要提高一度,,PKPM中,乙类建筑地震计算烈度不提高,剪重比系数是根据烈度取的,不是按抗震措施取的,