关于铁路涵洞钢筋
tingbei186
tingbei186 Lv.3
2011年11月30日 20:52:20
来自于铁路工程
只看楼主

铁路涵洞2*2的16的倒角处的钢筋,本来是绑扎的,可是工人把那焊接了,和主筋焊在了一起,这个危害有多大?为什么采用绑扎,而不是焊接?有懂得么??

铁路涵洞2*2的16的倒角处的钢筋,本来是绑扎的,可是工人把那焊接了,和主筋焊在了一起,这个危害有多大?为什么采用绑扎,而不是焊接?有懂得么??
免费打赏
huangshan
2011年12月01日 16:49:38
2楼
本来是绑扎的,改成焊接效果还更好点。没事的
回复
jtjlhan
2011年12月02日 09:23:16
3楼
铁路涵洞盖板、框构的钢筋骨架的联接按规定是绑扎不能焊接的,因为其所承受的反复荷载,结构的搞疲劳要求高,钢筋焊接后焊接点材质产生变化抗疲劳强度降低。
回复
jww851221
2011年12月02日 12:19:47
4楼
理论是这样,再就是常说的伤钢筋。
回复
kfvs2008
2011年12月02日 14:26:02
5楼


理论是这样的,

但现实有些地方就不是按这样的,

能改过来就好
回复
打你一脸麻子
2011年12月02日 21:29:06
6楼
理论上还是行得通的,但是要看钢筋型号 焊接手艺等问题
回复
yy60132027
2011年12月05日 17:12:35
7楼
不懂学习了哦~~
回复
l-y-c
2011年12月05日 19:33:14
8楼
既然焊接好,为什么要绑扎呢?
这个里面有两个问题:第一、钢筋焊接不是很重要的位置固定,一般是不容许的(国外桥梁要求尽量少用焊接),因为焊接时高温损害了钢筋原有品质,钢筋显得比原来脆。第二、焊接损伤主筋,对主筋受力不利(《施工规范》里有个这样的要求,不知大家注意没有,“钢筋焊接接头在同一个截面里不能超过50%”,就是担心因为焊接使钢筋受损伤,抗折能力下降)。
回复

相关推荐