铁路涵洞2*2的16的倒角处的钢筋,本来是绑扎的,可是工人把那焊接了,和主筋焊在了一起,这个危害有多大?为什么采用绑扎,而不是焊接?有懂得么??
铁路涵洞2*2的16的倒角处的钢筋,本来是绑扎的,可是工人把那焊接了,和主筋焊在了一起,这个危害有多大?为什么采用绑扎,而不是焊接?有懂得么??
2楼
本来是绑扎的,改成焊接效果还更好点。没事的
回复
3楼
铁路涵洞盖板、框构的钢筋骨架的联接按规定是绑扎不能焊接的,因为其所承受的反复荷载,结构的搞疲劳要求高,钢筋焊接后焊接点材质产生变化抗疲劳强度降低。
回复
4楼
理论是这样,再就是常说的伤钢筋。
回复
5楼
理论是这样的,
但现实有些地方就不是按这样的,
能改过来就好
回复
6楼
理论上还是行得通的,但是要看钢筋型号 焊接手艺等问题
回复
7楼
不懂学习了哦~~
回复
8楼
既然焊接好,为什么要绑扎呢?
这个里面有两个问题:第一、钢筋焊接不是很重要的位置固定,一般是不容许的(国外桥梁要求尽量少用焊接),因为焊接时高温损害了钢筋原有品质,钢筋显得比原来脆。第二、焊接损伤主筋,对主筋受力不利(《施工规范》里有个这样的要求,不知大家注意没有,“钢筋焊接接头在同一个截面里不能超过50%”,就是担心因为焊接使钢筋受损伤,抗折能力下降)。