地下车库兼作人防防排烟设计(请教)
liulovelb
liulovelb Lv.4
2006年08月16日 09:51:22
来自于通风排烟
只看楼主

本人刚做防腓烟不久,很多还不明白现有一地下车库,1500平方米,防排烟风量都是很大,可建筑只能提供300的净空请问,怎么做排烟设计,怎么划分分区比较好可以采用一个分区对应一个排烟系统吗?试问下,可以采用划分为三个防烟分区,三个单独的系统还有个问题不明白一个大空间划分为三个系统,中间是不是用防火墙隔开,在墙上开防火门?可地下车库,是不是就不方便请大虾指点了

本人刚做防腓烟不久,很多还不明白
现有一地下车库,1500平方米,防排烟风量都是很大,可建筑只能提供300的净空
请问,怎么做排烟设计,怎么划分分区比较好
可以采用一个分区对应一个排烟系统吗?
试问下,可以采用划分为三个防烟分区,三个单独的系统
还有个问题不明白
一个大空间划分为三个系统,中间是不是用防火墙隔开,在墙上开防火门?
可地下车库,是不是就不方便
请大虾指点了
免费打赏
陆庭侯
2006年08月16日 10:49:30
2楼
地下车库的防烟分区可以做到2000m^2
回复
abbsmm
2006年08月16日 11:10:19
3楼
1500*3*6=2700*1.1=29700m3/h。其实不算大。一个排烟系统就可以啦
回复
liulovelb
2006年08月16日 11:19:00
4楼
但是要作为人防用,是不是用60M/H每平方来算?
回复
abbsmm
2006年08月16日 11:21:33
5楼
建筑也不明白吗?那就不好说啦
回复
toplhc
2006年08月16日 11:26:18
6楼
你要大致弄清楚的问题很多

首先是排烟的问题,根据汽车库、修车库、停车场设计防火规范:面积“超过2000m2”的地下汽车库应设置机械排烟系统,这是你思考的一个前提,排烟做还是不做?

第二个要弄清楚的问题何为防烟分区?

第三个要弄清楚的请问汽车库需要通风。方式:一般需设置机械排风,看看能否自然补风(否则机械补风);风量:可按换气次数5次考虑

第四个问题是人防的问题,建议抓紧时间看人防规范,就你防烟分区的问题来看,这一块必定特别模糊

第五个问题,平战合用的问题,先不考虑合用,大致平时、战时的草图画出来,再来问平站合用的问题。
回复
toplhc
2006年08月16日 11:30:07
7楼
如果今后类似的项目接触比较多,我推荐两本书

一是暖通的技术措施,这个最好找一本电子版的看看;二是新出版的防空地下室设计手册
回复
liulovelb
2006年08月16日 13:51:57
8楼
谢谢了
手上有本人民防空设计规范,可里面的和高规说的差不多
有些还是没明白
回复
tkdy2002
2006年08月16日 14:37:17
9楼
可以不做排烟系统,战时的由人防院做
1500平的一个系统就够了,如果做的话

回复
tang520xu
2006年08月16日 17:30:06
10楼
支持
回复
zhengxufeng
2006年08月16日 18:36:18
11楼
为什么由人防院做,我们都是一起做。把人防的口部设计弄明白,就成功了一般。紧密和建筑专业配合,记得把条件提给电气专业
回复

相关推荐

APP内打开