按照喷淋流量计算公式,K=200,P=0.5MPa的喷头流量经计算器计算结果为7.45L/S。但在天正喷淋计算中,末端压力0.5MPa、K=200的喷头流量为7.42L/S。不知道是怎么来的,为什么差了0.03L/S?差哪儿了?如图:
按照喷淋流量计算公式,K=200,P=0.5MPa的喷头流量经计算器计算结果为7.45L/S。但在天正喷淋计算中,末端压力0.5MPa、K=200的喷头流量为7.42L/S。不知道是怎么来的,为什么差了0.03L/S?差哪儿了?
如图:
![喷头流量计算公式.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C9/A9/rBBhH11GiIKAGsEbAAAu_sgA0Vk208.jpg)
![喷头流量.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
两个公式应同时并存
手册、教材,不少仍然是特性系数0.42,学生、未来用户在用
规范又是现实
回复
13楼
这2个公式其实结果差不多,不信各位用自己的实例算一下。
楼主之所以差0.02,是因为2个极端参数造成的:1是K=200, 2是起点压力50米水柱
回复
14楼
鱼与熊掌何以兼得乎。。。
回复
15楼
路过学习啦,有两位版主解答,真的可以学习好多知识,可怜我所在的流氓设计院,就看中画图,根本不计算,555555
回复
16楼
1。雨强公式各地不同的
2。比水力计算公式不同、解方程的方法不同的平差难啊
回复
17楼
真好,学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
18楼
起点压力的不同
造就的结果误差
软件的计算公式,默认,都可以自己调整的
回复
19楼
0.42是m制、方便手工计算的产物,以前国内并无这么大的喷头
自然当时并未出现这么大的误差
m制,k=4/3/10^.5=0.421637021..........
q=0.421637021/80*200*(50)^0.5=7.453559925
与01年之后规范一致,与lz手算一致
[
本帖最后由 sw-gps 于 2011-12-6 12:56 编辑 ]
回复
20楼
50米水柱和0.5MPa 的区别吧
回复
21楼
喷淋、外线,怎样做到DN、L各标一侧
[
本帖最后由 lxtx002 于 2011-12-10 20:30 编辑 ]
回复