这个喷淋喷头流量为什么和手算结果不一致?
oksoft
oksoft Lv.7
2011年12月01日 12:34:25
只看楼主

按照喷淋流量计算公式,K=200,P=0.5MPa的喷头流量经计算器计算结果为7.45L/S。但在天正喷淋计算中,末端压力0.5MPa、K=200的喷头流量为7.42L/S。不知道是怎么来的,为什么差了0.03L/S?差哪儿了?如图:

按照喷淋流量计算公式,K=200,P=0.5MPa的喷头流量经计算器计算结果为7.45L/S。但在天正喷淋计算中,末端压力0.5MPa、K=200的喷头流量为7.42L/S。不知道是怎么来的,为什么差了0.03L/S?差哪儿了?
如图:

喷头流量计算公式.JPG


喷头流量.JPG

免费打赏
nn410451089
2012年01月05日 09:32:43
22楼
0.5MPa的起点压力,太大了吧
回复
bendandawang
2012年01月08日 09:42:09
23楼
我是进来学习的
回复
chenyafei2727
2012年01月14日 16:24:02
24楼
这两个都是经验公式,k和P都是有取值范围的,虽然公式上没有说,但是实际中这种K和P是很难出现的
回复
angel198151
2016年11月30日 14:14:43
25楼
请勿飞扬 发表于 2011-12-2 15:02 q = 0.42 / 80 * 200 * sqrt(50) = 7.4246请问,这个公式0.42/80是什么呀?
回复
lihenghui123456
2017年06月25日 09:42:57
26楼
学习了,不错错
回复
水是你的水
2017年06月29日 21:45:17
27楼
为什么天正算的喷淋压力辣么的大???