如果柱下独立基础两侧地面标高不同,在进行地基持力层承载力修正时如何确定基础埋深~~
如果柱下独立基础两侧地面标高不同,在进行地基持力层承载力修正时如何确定基础埋深~~
2楼
按浅的一面,他会从浅的一面剪切破坏的
回复
3楼
学习了
回复
4楼
应该是按浅的一面,室内外有高差就是按室外地坪算的
回复
5楼
两侧取平均值
回复
6楼
按浅的一侧考虑!!
回复
7楼
埋深按照浅的来,图中埋深应该为1米。
回复
8楼
采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。不包括填土在上部结构施工后完成的情况。
回复
9楼
计算修正后的地基承载力特征值用的d,是从室外地面算起
如果后面算基底面积,用到的埋深,对于楼主这样的情况,要考虑室内外高差
回复
10楼
一般都是按照室外地面到基础地面的高度,保守一点
回复