文号 名称 状态 GB50011-2001 建筑抗震设计规范 生效中 GBJ13-86(公告11) 室外给水设计规范(1997年局部修订) 生效中 GB50013-2006 室外给水设计规范 20060601 起效 GBJ14-87(公告12) 室外排水设计规范(1997年局部修订) 生效中 GB50014-2006 室外排水设计规范 20060601 起效 GBJ15-88(公告6) 建筑给水排水设计规范(1997年局部修订) 生效中

文号 名称 状态

GB50011-2001 建筑抗震设计规范 生效中
GBJ13-86(公告11) 室外给水设计规范(1997年局部修订) 生效中
GB50013-2006 室外给水设计规范 20060601 起效
GBJ14-87(公告12) 室外排水设计规范(1997年局部修订) 生效中
GB50014-2006 室外排水设计规范 20060601 起效
GBJ15-88(公告6) 建筑给水排水设计规范(1997年局部修订) 生效中
GB50045-95(公告20) 高层民用建筑设计防火规范(1999年局部修订) 生效中
GB50045-2005 高层民用建筑设计防火规范(局部修订条文?)
GBJ16-87(公告4、7) 建筑设计防火规范(1997年局部修订) 生效中
GB50027-2001 供水水文地质勘察规范 生效中
GB50028-93(1998) 城镇燃气设计规范(1998年局部修订) 生效中
GBJ39-90 村镇建筑设计防火规范 生效中
GBJ43-82 室外给水排水工程设施抗震鉴定标准 生效中
GBJ48-83 医院污水排放标准 生效中
GB50050-95 工业循环冷却处理设计规范 生效中
GB50069-2002 给水排水工程构筑物结构设计规范 生效中
GB50071-2002 小型水力发电站设计规范 生效中
GB50084-2001 自动喷水灭火系统设计规范 生效中
GB/T50095-98 水文基本术语和符号标准 生效中
GB50098-98(公告9) 人民防空工程设计防火规范(2001年局部修订) 生效中
GB50038-2005 人民防空地下室设计规范 20060501起效
GBJ102-87 工业循环水冷却设计规范 生效中
GB/T50106-2001 给水排水制图标准 生效中
GBJ109-87 工业用水软化除盐设计规范 生效中
GB50108-2001 地下工程防水技术规范 生效中
GBJ125-89 给水排水设计基本术语标准 生效中
GBJ134-90 人防工程施工及验收规范 生效中
GBJ136-90 电镀废水治理设计规范 生效中
GBJ138-90 水位观测标准 生效中
GBJ139-90 内河通航标准 生效中
GBJ141-90 给水排水构筑物施工及验收规范 生效中
GB50180-93(2002) 城市居住区规划设计规范(2002年局部修订) 生效中
GB50181-93(公告14) 蓄滞洪区建筑工程技术规范(1998年局部修订) 生效中
GB50188-93 村镇规划标准 生效中
GB50192-93 河港工程设计规范 生效中
GB50199-94 水利水电工程结构可靠度设计统计一标准 生效中
GB50201-94 防洪标准 生效中
GB50208-2002 《地下防水工程质量验收规范》 生效中
GB50219-95 水喷雾灭火系统设计规范 生效中
GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 生效中
GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 生效中
GB50261-96 自动喷水灭火系统施工及验收规范 生效中
GB/T50265-97 泵站设计规范 生效中
GB50268-97 给水排水管道工程施工及验收规范 生效中
GB50282-98 城市给水工程规划规范 生效中
GB50284-98 飞机库设计防火规范 生效中
GB50286-98 堤防工程设计规范 生效中
GB50287-99 水利水电工程地质勘察规范 生效中
GB50288-99 灌溉与排水工程设计规范 生效中
GB50289-98 城市工程管线综合规划规范 生效中
GB50296 供水管井技术规范 生效中
GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 生效中
GB/T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 生效中
GB50316-2000 工业金属管道设计规范 生效中
GB50318-2000 城市排水工程规划规范 生效中
GB50331-2002 《城市居民生活用水量标准》 生效中
GB50332-2002 给水排水工程管道结构设计规范 生效中
TJ32-78 室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范 生效中
CJJ3-90 市政排水管渠工程质量检验评定标准 生效中
CJJ6-85 排水管道维护安全技术规程 生效中
CJJ10-86 供水管井设计、施工及验收规范 生效中
CJJ14-87 城市公共厕所规划和设计标准 生效中
CJJ16-88 城市供水水文地质勘察规范 生效中
CJJ17-2001 城市生活垃圾卫生填埋技术规范 生效中
CJJ18-88 市政工程施工、养护及污水处理工人技术等级标准 生效中
CJJ28-89 城市供热管网工程施工及验收规范 生效中
CJJ/T29-98 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 生效中
CJJ/T30-99 城市粪便处理厂运行、维护及其安全技术规程 生效中
CJJ31-89 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准 生效中
CJJ32-89 含澡水给水处理设计规范 生效中
CJJ40-91 高浊度水给水设计规范 生效中
CJJ41-91 城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准 生效中
CJJ47-91 城市垃圾转运站设计规范 生效中
CJJ50-92 城市防洪工程设计规范 生效中
CJJ/T52-93 城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程 生效中
CJJ/T54-93 污水稳定塘设计规范 生效中
CJJ64-95 城市粪便处理厂(场)设计规范 生效中
CJJ92-2002 城市供水管网漏损控制及评定标准 生效中
免费打赏
lyd2003001
2007年06月18日 14:15:39
12楼
可能信息时间问题吧。这个可以上中国标准网查的吧。
回复
功夫皇帝
2007年06月20日 17:37:32
13楼

是,不过现在又更新了,哎,更新的真快呀
回复
ahbbsgm
2007年07月26日 16:52:05
14楼
循环水池的设计与节能
http://ahbbsgm.blog.163.com/
回复
blog163
2007年09月07日 10:52:57
15楼
循环水池设计与节能


1.循环水池位置的选择:

循环水池的建造位置应该就近建造需求循环水量最大的装置区周围,其余生产装置区尽可能建立在循环水池四周,以减少给排水管线长度和弯头,降低管阻损耗,对于较远的生产装置区,可采用单独建造循环水池的方式。

同时尽可能将循环水池建立在地势较高部位,高位供水系统中,生产装置区内的循环水进口压力和出口压力会同时加大,可以满足较多平面层的用水需求。

例如:某项目需求建设一个循环水池,分别向0.00平面、6.00平面和12.00平面供水,如果将水池建在0.00平面,供水压力必须达到0.12Mpa以上方能满足需要,如果将水池和泵房建在12.0平面,只需供水压力大于最远处的管阻压力便能满足供水需求,可以看出,产生很明显的节能效果。



2、设计时尽可能的降低泵的进口管阻。泵的进口管阻的影响,要比同样管阻泵的出口管阻影响大的多。因为在实际的生产运行过程中,泵的进口管阻除会产生压力降外,同时会因为泵的进口管阻大,容易造成泵的进水扩散的流态不稳,存在旋流现象,容易发生“喘振”及“气蚀”现象,降低了泵的吸水能力和效率,造成能源浪费。

3、打破原先循环水压集中供给的设计方式,根据各个项目的提姿对循环水的压力进行统计,按照压力进行分级,首先确定需求流量最大的压力,作为主要供给对象,对于压力低,流量很小的,可以并入确定的压力供给。对于,需求循环水压力大或压力小、流量大的生产单元或设备采用另选泵单独供给的方式。为确保生产的稳定,可以将各个压力区的泵群总管利用连通阀门连接起来,以满足各等级水压系统互为备用。

4、泵的选择

我国水泵耗能总量约占全国总发电量的20~25%,而我国水泵的平均设计效率为75%,比国际先进水平低约5个百分点,因此,泵型号的选择,存在着极大的节能潜力。我们在设计过程中,应当选择水力模型设计先进,高效率,高节能的泵,另外,每种型号的泵都有自身最合理、最高效的运行范围,泵的设计运行工况应该尽量选择或靠近泵自身的运行高效范围。

5、管道经济流速的选择

所谓经济流速是一次投资与运行费用之和最小时的流速为经济流速,而相应的管径即为经济管径。所以选择输配水管管径的大小涉及投资与耗电的大小,管径大基建费用高,电费却省,管径小一次投资省,但水头损失大,水泵扬程高,电费贵。故以往设计中以经济流速来控制。为了更合理设计管网,我们往往采用计算机对管网进行平差,以便降低能耗。根据以上设计原则,我们在计算管道的经济流速时,应当首先确定管道的使用年限、年使用率,多次拟定管径大小,并计算管道的投资和管道寿命内,管阻损失带来的经济浪费金额,以管道投资和运行浪费金额之和最小的管径和流速作为设计依据。为避免装置区或设备的“争水”现象,回水管线的经济流速还需重新确定,通常,为缓解“争水”现象,必须加大供水管线和回水管线的压力差,目前比较经济的方法就是降低回水管线的回水压力,如:一般设计,供水管线的经济流速我们选择1.8-2.5米/秒,回水管线,可以选择1.3-2.0米/秒。

6、水泵大小搭配

在设计过程中,泵的选择尽可能选流量大、电机电压等级高的泵,通常,流量大、电机电压高泵的效率也同样高,同时配合部分小泵作为调节。在正常的生产过程中,当大泵不在最合理,最节能的工况范围内运行时(既大马拉小车或不能满足负荷需求时)。小泵的选择以大泵额定流量的50%为宜,当一台小泵不能满足需求时,可以再以小泵额定流量的50%添加一台小泵。

7、跟踪调查

项目建设完毕后,对于已安装的泵进行实地技术测量,收集泵的出口压力、流量和消耗功率,计算泵的实际效率是多少,当泵的效率低于70%时,予以更换。或通过节能技术服务中心,根据测量的技术指标,定做或选择更高效的泵,将原泵予以拆除,更换新泵。此项技术,现已成熟并已推向市场,虽然前期投资较大,可能造成部分设备不能再利用,但节能效果明显。

8、安装变频器

在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提高企业经济效益有重要意义。由电机特性分析可知,均匀改变电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变泵机的转速;结合泵机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,泵机轴功率就相应减少。这就是变频器控制水泵的节能原理。


回复
kk.1019
2008年05月27日 20:29:06
16楼
没有下文,把电子版的发过来吧,大家共同学习
回复
bler
2008年11月13日 13:32:38
17楼
谢谢,非常有用 的信息,这样就可以按图索骥了。谢谢楼主分享
回复
牧洲
2008年11月15日 11:38:51
18楼
不知道编规范图集的那些家伙为啥这用心,才买了两年的图集就过期了,都买不起了:( :(
回复
mandy_zlp
2009年03月27日 14:57:15
19楼
不能下吗???楼主
回复
zhangyonggd
2009年03月27日 18:24:02
20楼
顶了,楼主
回复
神棍789
2013年10月21日 13:43:44
21楼
规范实在是太多了
回复

相关推荐