急,什么是低压断路器的约定动作电流
ycjyy9971
ycjyy9971 Lv.2
2006年08月17日 09:38:07
来自于断路器
只看楼主

最近审图中心发过来的审查单上说我导线的选择违反了50054-95的第4.3.4条规定,规定具体是Ib<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,I2是约定时间内的约定动作电流,请问这是什么值,比如我的负载电流是36A,我选的塑壳空气开关为SM30H-100 600/50A,选的电缆为VV-1 4X16(载流量67A),这样选满足了Ib<=In<=Iz,但是满足I2<=1.45Iz吗????急啊等着回复呢.

最近审图中心发过来的审查单上说我导线的选择违反了50054-95的第4.3.4条规定,规定具体是Ib<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,I2是约定时间内的约定动作电流,请问这是什么值,比如我的负载电流是36A,我选的塑壳空气开关为SM30H-100 600/50A,选的电缆为VV-1 4X16(载流量67A),这样选满足了Ib<=In<=Iz,但是满足I2<=1.45Iz吗????急啊等着回复呢.
免费打赏
binghua2000
2006年08月18日 17:43:19
2楼

所谓的约定动作是流,是不是指约定脱扣电流呢。约定脱扣电流(It)的含意量:在规定的时间(约定时间)内引起断路器动作的规定的电流。
回复
yuanangelyuan2005
2007年05月28日 10:02:14
3楼
我也遇到了同样的问题,怎么没人回答那?
回复
糊仙
2007年05月28日 10:44:33
4楼
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
       
  式中 ——线路计算负载电流(A);
     ——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
     ——导体允许持续载流量(A);
     ——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时, 为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时, 为约定时间内的约定熔断电流。
  注:按公式4.3.4-1、式4.3.4-2校验过负载保护电器的动作特性,当采用符合《低压断路器》(JB1284—85)的低压断路器时,延时脱扣器整定电流( )与导体允许持续载流量( )的比值不应大于1。
回复
sheshi38du
2007年05月28日 11:58:17
5楼


不存在校验约定动作电流的问题。因为在设计中选用的断路器99.9%均是满足国标GB14048.2,除非你选了不满足该标准的断路器,不过那基本不可能。根据GB14048.2中的规定,约定动作电流为1.3倍反时限整定电流,即I2=1.3Iz;显然必然满足第二个条件I2<=1.45Iz。

你应该和审图的沟通一下。他应该还是认为你导体载流量与断路器整定不匹配。
回复
maye0511
2008年06月10日 17:05:00
6楼

Iz规范上讲的是导体载流量,不是反时限整定电流啊?
回复
magie935
2009年04月09日 12:30:57
7楼
从微断的脱扣特性可以知道
根据IEC60898-1
A B C D
I1 (t>=1h) 1.13 x In 1.13 x In 1.13 x In 1.13 x In
I2 (t<1h) 1.45 x In 1.45 x In 1.45 x In 1.45 x In
I4 (t>=0.1s) 2 x In 3 x In 5 x In 10 x In
I5 (t<0.1s) 3 x In 5 x In 10 x In 20 x In

从上表可以知道,I2是指微断的过载脱扣电流,即负载在断路器额定电流的1.45倍时,断路器会动作。具体可以参考微断的反时限曲线。
回复
smlong
2009年04月09日 16:16:33
8楼
各位说的都很专业。
学习了,谢谢!
回复