rt 箱变容量160kva 线路长度800米 铜芯vv-1 5x16 出线开关整定 16A 算下来 单相接地电流才80A 需要装漏电解决吗?
rt 箱变容量160kva 线路长度800米 铜芯vv-1 5x16 出线开关整定 16A
算下来 单相接地电流才80A 需要装漏电解决吗?
2楼
计算电流多少?
1.降低出线开关整定值。
2.加大电缆截面。
3.加漏电保护。
回复
3楼
1.降低出线开关整定值。--------瞬动最多是5倍。
2.加大电缆截面。可能要放大2档,和质疑你的人解释———哥是按经济电流密度选的。
3.加漏电保护。
路灯下面30mA漏保、总箱300mA漏保。配合起来。
[
本帖最后由 whatr 于 2011-12-2 12:13 编辑 ]
回复
4楼
按GB50054-95 4.2.1 4.4.7 规定的 道路照明的出线基本都不法满足,出线加装漏电后接地采用什么制式? 个人认为加装漏电的话以后误动作会很多,
请教如不加漏电,发生单相接地故障时会有何问题?(断路器不是速断,时间长点也会跳闸额)
回复
5楼
采用带接地故障保护的断路器I4可以整定的很小
回复
6楼
哪个厂家小型断路器带单相接地故障?求指教
回复
7楼
路灯一般每回路都加漏电,它是室外场所。
回复
8楼
线路800米长,控制箱应该距箱变很近吧?为什么不用塑壳式的
回复
9楼
非常需要的,加漏保是其一,其二你的电压降一定超了-10%,我的经验这么远得用35的线,再算一下。
还有就是接地方式你用的TN-S?
个人认为TT安全,不解释,自己分析
回复
10楼
漏电断路器是要的。
回复
11楼
最好是TT系统,采用保护接地
回复