何为消防专用供电回路?
qhdgdm
qhdgdm Lv.4
2006年08月17日 10:40:10
只看楼主

请问《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)中的第9.1.3消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。如何理解”专用的供电回路“?我们这里的审图公司要求,给消防设备供电的配电柜中只能是消防负荷,如果混入其他非消防负荷就不可以,这种理解对吗?

2006年08月17日 10:42:35
2楼

理解对头
回复
qhdgdm
2006年08月17日 10:55:26
3楼
我个人理解供电回路是指的是从配电柜出来的电缆或导线所带的用电设备都是消防负荷就可以了,对于一个一级负荷的高层建筑,也许整个建筑只有生活水泵、普通客梯是非消防负荷,也要单独做配电柜把他两个与消防负荷分开吗?这样做合理吗?
回复
csqzgh
2006年08月17日 11:05:32
4楼
指单独的回路,即单独的开关和线路,你们那里的图审有问题,我们这都是这样的.
回复
qhdgdm
2006年08月18日 15:19:43
5楼
看来大家对这一强制性条文的理解还是有地区差异的。
回复

相关推荐

APP内打开