坡屋面建模的疑问
aixiaozhang
2011年12月02日 11:05:01
只看楼主

最近连续做了几个坡屋面的工程,坡度35度左右。建模过程中,闷顶单独一标准层,然后坡屋面根据上节点高安起坡建模。现有一些疑问,望高人指点。坡屋面部分按上节点高修改后,形成局部超短柱墙,坡屋面层的刚度也变的非常大,这点很容易理解,导致下层出现薄弱层。还有就是位移比超大,常常有1.6~1.7。分析原因是因为最小位移非常小,导致平均位移和最大位移相比太小引起。框剪结构屋面部分0.2Q0也出现异常。原来在网络上查过,很多说按平屋面建模,也有的说按坡屋面建模后指标仅供参考,说法不一。

现在这边的做法是算配筋和算指标分开来出,用两个电算。
请大家说说遇到坡屋面是如果处理的。
免费打赏
h20030429
2014年04月12日 20:05:29
12楼
好东西谢谢
回复
zkoei
2014年04月14日 09:36:46
13楼
除非用sap,否则satwe怎么建模都算的不对
回复
kankan7890
2014年04月16日 09:45:48
14楼
万能的pkpm啊,算是能算,就是基本假定不知道对不对
回复
pangshaojia
2014年04月16日 13:31:57
15楼
同样的问题
回复
wp27531114
2014年04月26日 09:24:56
16楼
值得思考 值得学习
回复
2014年05月15日 18:56:55
17楼
同问啊。。做了一个存在这样的问题。薄弱层及位移过大。。
回复
黎沐白
2014年12月16日 14:44:54
18楼
还是不懂怎么建
回复
chensixin0801
2017年10月30日 10:42:23
19楼
这个问题最后怎么解决的?怎么没下文了