有一10KV的输电线,后期要对光纤纵差保护的整定计算,有哪位高手可以告诉具体公式等相关情况呀!
有一10KV的输电线,后期要对光纤纵差保护的整定计算,有哪位高手可以告诉具体公式等相关情况呀!
3楼
看你采用什么保护装置了。国内一般采用两折线的,也有像西门子用过原点的直线的
两折线:(1)最小动作电流Is的整定:按外部线路故障切除不误动条件整定。工程中一般取 0.3~0.5倍的线路正常工作电流。
(2)拐点电流It一般取0.5~0.7倍的线路正常工作电流。
(3)制动斜率S的整定:按外部严重短路故障时不误动条件整定。
(4)差动电流速断Ii整定:按躲过区外故障最大不平衡电流整定。
(5)其他整定项目:
谐波制动系数:保护对象为线路,无谐波制动问题,谐波制动系数取装置设置范围上限;
若末端接变压器,考虑励磁涌流问题,二次谐波闭锁,含量取0.15~0.2。
回复