给水管网消火栓问题
wq522523
wq522523 Lv.7
2011年12月02日 15:27:03
只看楼主

给水管网按双侧布置,消火栓是否也按双侧布置?按是《建筑设计防火规范》室外消火栓在道路宽度大于60米时采用双侧布置,可是现在道路是36米,还考虑用双侧布置吗?

给水管网按双侧布置,消火栓是否也按双侧布置?按是《建筑设计防火规范》室外消火栓在道路宽度大于60米时采用双侧布置,可是现在道路是36米,还考虑用双侧布置吗?
免费打赏
huangzhimin
2011年12月02日 15:52:57
2楼
参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.8 条规定:室外消火栓的布置应符合下列规定:
1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
。。。。。。
本人认为,现在道路是36m,可不考虑双侧布置消火栓。
回复
wq522523
2011年12月02日 16:26:34
3楼
给水管网双侧布置
回复
一生为水
2011年12月02日 21:34:16
4楼
随给水管网布置。。。。。
回复
shenzhong945
2011年12月06日 12:05:37
5楼
单侧或双侧布置,主要是看消防车取水时的方便,另外要看能消火栓保护无盲区.规范要求超过60米的道路宜双侧布置,主要考虑在室外消火栓取水时,免受交通影响或对交通造成严重影响.
回复
gaofeng_11
2011年12月06日 14:46:39
6楼
单侧或双侧布置,主要是看消防车取水时的方便,另外要看能消火栓保护无盲区.规范要求超过60米的道路宜双侧布置,主要考虑在室外消火栓取水时,免受交通影响或对交通造成严重影响.
回复
yzc0407
2011年12月07日 09:52:15
7楼
这个问题本人也已经纠结很久了,期待答案........................
回复
wq522523
2011年12月07日 10:05:56
8楼
最近看了个设计案例,消火栓双侧交错布置,只要间距不超过120米,感觉这种布置方式比较合理,既避免了浪费,同时也考虑了取水的方便和安全。
回复
随形就形
2011年12月12日 10:33:39
9楼
可以考虑交错布置,经济适用
回复
zjut2011
2011年12月12日 11:01:59
10楼
市政道路上消火栓基本上都是两侧交叉布置。一侧离河流较近时,可单侧布置。
回复
cxxiaoyu
2011年12月22日 21:00:13
11楼
消火栓间距是依据消防水龙带的长度确定的,单个消火栓的操作半径是60米,所以规范规定路宽大于60米时双侧布置。
但从使用方便和不受交通影响(也不影响交通)角度考虑,可以双侧布置,即使对置也无不可。
回复