水泵出口设蝶阀还是闸阀好?
dqf_2008
dqf_2008 Lv.2
2006年08月17日 12:27:42
来自于中央空调
只看楼主

水泵出口设蝶阀还是闸阀好?

水泵出口设蝶阀还是闸阀好?
免费打赏
haodangxp
2006年08月17日 13:13:41
2楼
蝶阀!
回复
sl820926
2006年08月17日 13:19:21
3楼
一般性都装碟阀?不过说明一点:阀体质量一定要好.因为我是做空调维护的,我碰到过一个客户装的蝶阀都是大兴的,害他白白损失了一笔钱??
回复
toplhc
2006年08月17日 13:51:44
4楼
水泵的进口闸阀、蝶阀均可,相对来说宜用闸阀;但是水泵的出口则不宜用闸阀,截止阀和蝶阀均可
回复
mobile_45
2006年08月17日 15:53:12
5楼
一般用碟阀,质量要好。
我觉得碟阀密封不是很好,在就是涡轮壳易坏
回复
zsy19811024
2006年08月17日 16:18:58
6楼
能不能说明原应啊?
回复
shigu
2006年08月17日 16:40:03
7楼
哪些牌子的蝶阀好些呢?
回复
chenx210
2006年08月18日 01:59:50
8楼
我用蝶阀
回复
toplhc
2006年08月18日 10:29:48
9楼


水泵的进口阀通常是全开不做调节,闸阀便宜,流动阻力小

而出口需要调节性能好、结构稳定的阀门,蝶阀、截止阀均可
回复
jicke82
2006年08月18日 22:32:25
10楼
我们用danfoss的
回复
alian226
2006年08月19日 17:05:19
11楼

现实中,比如说地下水泵房,一般水泵的进出口调试好了以后都很少去动,为什么水泵进口一般用闸阀,出口一般用碟阀,出口用闸阀为什么不行?谢谢大哥,能否解释清楚点。