高层住宅采暖系统工作压力是怎么确定的,请指教?
wxbgrwzy
wxbgrwzy Lv.3
2011年12月02日 15:56:09
来自于采暖供热
只看楼主

高层住宅采暖系统工作压力是怎么确定的,请指教?设计院设计说明:系统分区:采暖系统为三十二层,分高低区:其中一~十六层为低区,采暖工作压力,低区:0.8MPa,高区:1.2MPa,系统安装完毕后,在作保温层前应进行水压试验,试验压力,低区:1.0MPa,高区:1.4MPa,检验要求在试验压力下10min内压力降不大于20kPa, 降至工作压力后检查,不渗、不漏为合格。请教采暖工作压力,低区:0.8MPa,高区:1.2MPa是如何确定的?

高层住宅采暖系统工作压力是怎么确定的,请指教?
设计院设计说明:系统分区:采暖系统为三十二层,分高低区:其中一~十六层为低区,采暖工作压力,低区:0.8MPa,高区:1.2MPa,系统安装完毕后,在作保温层前应进行水压试验,试验压力,低区:1.0MPa,高区:1.4MPa,检验要求在试验压力下10min内压力降不大于20kPa, 降至工作压力后检查,不渗、不漏为合格。
请教采暖工作压力,低区:0.8MPa,高区:1.2MPa是如何确定的?
免费打赏
wxbgrwzy
2011年12月02日 16:02:59
2楼
补充一下,本高层住宅采暖方式为地暖。
回复
lwt6667
2011年12月05日 12:40:41
3楼
试验压力,低区:1.2MPa,高区:1.6MPa,
回复
huodanwan
2011年12月05日 13:09:16
4楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定: 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。所以16层*3米=49米=0.49MPa,0.49+0.3=0.79MPa,高层类似。
回复
zzxzwg
2011年12月05日 13:09:54
5楼
首先确定静压线(定压值)H1,即系统中最高建筑物高度(系统管网最高点)与系统压力最低点(循环水泵入口处)标高差,再加上2——3米富裕值。
然后确定循环水泵压力值H2,即热源内部压力损失+系统最不利环路压力损失+最不利用户压力损失,三者之和再乘以1.1——1.2的系数。
系统运行压力H=H1+H2
回复
wxbgrwzy
2011年12月05日 15:10:47
6楼
tumubiatumubi
2011年12月05日 15:21:12
7楼
这是谁设计的,做了也白做,规范规定:地暖系统运行压力不宜超过0.8MPa.
回复
xuzechen826
2011年12月05日 16:17:40
8楼

一般单独设计住宅楼,设计人员确定的系统低点都是热力入口的位置哦,系统压力自己推算吧。
回复
lnhldwlh
2011年12月06日 08:51:30
9楼

这个才是对的,16X3=48 48+5=53 为静水压线, 再加上循环泵压力30米左右,减掉热源内部压力损失后,乘以1.1的安全系数后,低区供水工作压力约为0.8MPa
回复
gml-1
2011年12月06日 11:28:13
10楼

人家没说是地暖吧
回复
透明的沙砾
2011年12月06日 15:58:04
11楼
学习一下学习一下
运行到地暖位置的时候,压力就不到0.8MPa了吧??
回复