“血淋淋”的加固现场
10win10
10win10 Lv.4
2011年12月02日 19:28:48
来自于工地图片
只看楼主

加固方案1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg

0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg

未命名4.jpg

AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

1111111.jpg

加固方案

1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。
2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。
3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。
综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。
处理意见及建议:
1.对该建筑二层与三层柱的连接部位进行加固处理。

应进行修补处理。
加固方法:
1、对二、三层连接节点不符合要求的框架柱进行外包型钢处理,型钢大小为L80×6,缀板均采用钢板-50×4@250/350mm

[ 本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-7 18:54 编辑 ]

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg


0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg


1111111.jpg


未命名4.jpg


AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

免费打赏
b-h
2011年12月07日 23:24:39
72楼
这是最常规的包钢柱加固做法啊
回复
mxfsgxldh
2011年12月08日 08:29:09
73楼
我们现在也在对老厂房进行加固,是因为不能满足现有使用要求,且不能拆除另建(正在使用中),只有进行加固了
回复
panghuiyannn
2011年12月08日 08:33:00
74楼
路过学习了啊
回复
c12589993
2011年12月08日 09:12:44
75楼
这种加固方式叫什么名字?在出现什么情况下使用这种加固方式?这种加固方式效果怎么样?有专业部门的认可吗?谢谢
回复
xujf8088
2011年12月08日 09:41:44
76楼
加固表示质量不合格,希望类似现象不要发生。
回复
icefiretmzx
2011年12月08日 09:43:52
77楼
正接手一个旧房的鉴定加固工作,学习了~
回复
seuzzf2210
2011年12月08日 13:17:02
78楼
有点疑问,问题出在二层和三层新加柱无可靠连接,像图中加固柱子的方法,能直接解决这个问题吗?
回复
misasking
2011年12月08日 14:00:14
79楼
单跨框架的这个加固好像确实抗震效果不佳
回复
candle022202
2011年12月08日 14:41:06
80楼
无法共同受力吧
回复
xcq1975
2011年12月08日 19:03:16
81楼
东西不错,