在三相线上分别接一只电流互感器,将三相互感器的首端和末端(即三只互感器采用三相完全星型接法)分别接在一个电流表,那么这个电流表测量出来的电流是不是零序电流?
在三相线上分别接一只电流互感器,将三相互感器的首端和末端(即三只互感器采用三相完全星型接法)分别接在一个电流表,那么这个电流表测量出来的电流是不是零序电流?
2楼
如果是三相三线系统,电流表中读数是零序电流;
如果是三相四线系统,电流表中读数是单相(不平衡)电流!
回复
3楼
三相完全星型接线,三相电流之和为零序电流。前提是三个电流互感器的变比、特性一致。
另外,请教区管“如果是三相四线系统,电流表中读数是单相(不平衡)电流!”是什么意思?
回复
4楼
没什么意思,L线与N线之间的电流!
回复
5楼
个人觉得即便是在三相四线系统中(如低压系统),三相CT并接后输出的电流也应该是零序电流。当然这个零序电流是因为三相电流不平衡所导致的。所说的不平衡电流应该就是零序电流吧!
回复
6楼
回答的很好~~
回复
7楼
如果是三相三线系统,电流表中读数是零序电流;
如果是三相四线系统,电流表中读数是单相(不平衡)电流!
但是互感器精确级别要做的很高很搞,所以还有可能有电流,不建议用它来测零序电流!
回复
8楼
学习了
回复
9楼
如果是三相四线制,这样测的不就是零线的电流了吗?
回复
10楼
如果三相CT的特性完全一致,那么这种接线测出的电流应该与零线上的电流是一致的!
回复
11楼
路过学习学习
回复