本人想做一补水系统,水箱设置在高约30米的天面,由地下室水泵房泵至水箱,管长约60米。水泵选用广一GD80-40,扬程40米,流量42立方米每小时,考虑到管道阻力,将出水管DN80变径DN100,沿程阻力变小了,我查表,好象DN80的阻力损失约9米,用DN100阻力损失约3米。请问我这样改可以么?我领导说如果改成了DN100的话,流量变大,阻力边小,扬程也变小,但我请教过厂家,他们说这样改对泵的性能不会有太大影响,请问这到底改好,还是不改好?如果不改管那改泵GD80-50可以么?。由于本人非行中人,所以想请教各位大侠。谢谢!

2006年08月18日 12:45:23
12楼
一个好的泵型号,要能够体现其流量,扬程,功率以及厂家代码或者简称
回复
lihuatan
2006年08月24日 00:58:22
13楼
谢谢祥子兄指教!
回复
lihuatan
2007年02月09日 13:22:27
14楼
这个泵已经被我选用了,效果不错,杨程足够了,如果我选大一号,电机功率是11KW了,现在选的是7.5KW,还可以省一点,我是在甲方工作,必须省一点啊,不能太浪费啊.
回复
fzq19760709
2007年02月09日 15:47:20
15楼
"本人想做一补水系统,水箱设置在高约30米的天面,由地下室水泵房泵至水箱,管长约60米。水泵选用广一GD80-40,扬程40米........""这个泵已经被我选用了,效果不错,杨程足够了"?管长约60米,你选扬程为40米的???你要仔细再想想哦,如果坚持你肯定错了.
回复
weiyongjun060518
2007年02月09日 20:10:14
16楼
我领导说如果改成了DN100的话,流量变大,阻力边小,扬程也变小

这还是要看泵的性能曲线的,选泵不要只看流量和扬程,性能曲线也很重要啊