求解
freedom_55
freedom_55 Lv.2
2011年12月04日 20:53:34
来自于制冷技术
只看楼主

请问:R22:〈空调工况:蒸发温度5度,吸气温度:15度,冷凝温度:40度,过冷温度:35度〉〈冰箱工况:蒸发温度:-20度,吸气温度:32度,冷凝温度:55度,过冷温度:32度〉求解:如果空调、冰箱都是用同样1匹压缩机!那么它们的冷凝、过冷温度是否一样了??

请问:R22:〈空调工况:蒸发温度5度,吸气温度:15度,冷凝温度:40度,过冷温度:35度〉〈冰箱工况:蒸发温度:-20度,吸气温度:32度,冷凝温度:55度,过冷温度:32度〉求解:如果空调、冰箱都是用同样1匹压缩机!那么它们的冷凝、过冷温度是否一样了??
免费打赏
mingo_y
2011年12月05日 16:48:04
2楼
我也是新手,不过我觉得工况和系统组件都不一样,冷凝温度和过冷度肯定不一样,跟同一压缩机没有直接关系。
回复
lu0635yang
2011年12月05日 22:19:40
3楼
肯定不一样了,首先工况不一样,冰箱的蒸发温度 蒸发压力要低的多。冰箱用R22的不知道有没有,好像都是用R12和R407C的,记不太清楚了!
回复
meishuangwan
2011年12月06日 10:16:54
4楼
是不一样的
,冰箱现在都基本用R600了,他们的工况时不一样的饿
回复
zbblzl
2011年12月06日 11:45:58
5楼
工况不一样,压缩机分高、中、低背压。
回复
tmwangyh
2011年12月06日 13:57:05
6楼
压缩机的功率一样,但是就系统而言工况不一样是不一样的~~~
回复
wh_971
2011年12月12日 20:54:01
7楼
同样1P,只能说输入功率一样,而不同制冷工质对应的蒸发温度、冷凝温度、过热度、过冷度、输气量等情况千差万别,所以不能简单的以功率来判断系统运行的几个主要参数。
回复
wybbyw
2011年12月13日 14:06:03
8楼
我做 冷库安装的多看看书吧
回复
killzx99
2011年12月13日 15:22:16
9楼
相同的压缩机用在不同工况上
好比冰箱低温工况上,匹配系统时由于拉低温,匹配的蒸发器偏小,膨胀阀偏小
如果放到空调高温工况上的话
匹配大蒸发器,膨胀阀可能会造成压缩机过载或者液击
反之亦然
空调工况的件拉低温,很可能压比不够温度下不去
回复

相关推荐