整个系统末端风机盘管的流量约是主机流量的二倍,请问供回水管上是否要加流量调节阀,如果加采用什么样的阀门?
整个系统末端风机盘管的流量约是主机流量的二倍,请问供回水管上是否要加流量调节阀,如果加采用什么样的阀门?
2楼
我觉得末端水量为主机水量2倍这种情况应该是考虑了同时使用系统的。不开启的末端应该没有水流通,让水流经开启的末端,这样的话就应该在末端加电磁阀。
回复
3楼
如果这样的话,你的水泵怎么开。。。
还有你怎么知道系统要求的流量是主机的要求流量的2倍啊
怎么分析的请教
回复
4楼
怎么会末端大于主机的2倍,请问是什么原因造成的?末端流量这么大,是在实际正常的使用情况下吗?
回复
5楼
需采用二次泵变流量系统,但还不是太明白,.高手的请进啊
回复
6楼
期待中
回复
7楼
末端水量为主机水量2倍这种情况应该是考虑了同时使用系统的。不开启的末端应该没有水流通,让水流经开启的末端,这样的话就应该在末端加电磁三通阀。
回复
8楼
怎么会有这样的事情啊?末端流量会大于主机流量两倍?末端会全开吗?
回复
9楼
相差两倍比较大。主机负荷选得是否合理?
一般都是末端采用电动两通阀,主机房侧加压差旁通就可以了。
不用采取其他特殊措施。
回复
10楼
1.估计系统末端不同时使用,不然就麻烦了.
2.盘管前端加电动阀,这样没开的盘管不会有水流过,要配7根线的温控器.
回复
11楼
加电磁阀并温控器控制就行,没什么事,如果主机负荷够的话!