特急!!!求教:关于医院传染病房的给排水问题
zhhy2mg
zhhy2mg Lv.2
2003年09月26日 23:19:49
只看楼主

(1)单层传染病房的排水管道有何特殊要求?(2)哪些房间必须供应热水呢?(3)住院部及门诊,医技部等给排水及热水又有何规定呢?

(1)单层传染病房的排水管道有何特殊要求?
(2)哪些房间必须供应热水呢?
(3)住院部及门诊,医技部等给排水及热水又有何规定呢?
免费打赏
siceman
2003年10月06日 16:52:57
12楼
给水排水 2003年 第29卷 第8期

某"非典"病房楼给排水设计

王新发 谢思桃

提要 结合某医院非典病房楼改造工程的实践,介绍了针对非典病房的特征而采取的给水、排水、热水以及消防设计的特点,并就冲洗消毒方式作了简要介绍。

关键词 非典 病房楼 给排水 设计 措施 

    

0 前言

  为了应对当前我国发生的传染性非典型肺炎的需要,某医院将原有一栋四层建筑面积 4629 m2的病房楼改建成接收非典型肺炎病人的病房楼。结合工程实践,现将我们在设计中针对"非典"病房的问题而采取的给排水专业相关技术措施提供给同行们商榷。

1 非典病房楼的特征

  由冠状病毒引起的传染性非典型肺炎具有较强的传染性,主要传播途径是近距离飞沫,同时被患者排泄物、分泌物污染的水、食物和物品等也是重要的传播途径。在病房楼设计论证中,院方专门邀请了相关领域的多位专家、院士进行研讨,大家一致认为:病房楼改造要体现21世纪的水平,强调以人为本,既做到舒适温馨,有利于病人的康复和身心健康,又要防止交叉感染,同时体现技术先进性和使用安全性。

2 给排水设计的措施

  2.1 给水、热水按功能区域分路供水

  根据本楼的各医疗功能区域分布情况和防水质污染需要,清洁区和污染区生活给水与热水采用分区供水。其起端在与外管网连接处,除安装必要的检修阀门外,还设置了管道倒流防止器,防止水回流污染。倒流防止器由进水止回阀、出水止回阀和泄水阀三部分构成,能有效防止外网受到污染。

  2.2 卫生间的设计采用整体式

  卫生间是整个病房楼中重点污染源之一,为了保证卫生间的清洁,便于消毒,设计选用了整体卫生间。该卫生间由SMC板材组装而成,边角圆弧设计,无任何死角,不藏污纳垢,不产生异味。可现场定做,管道全部暗装,重病区安装坐式便器,轻病区安装蹲式便器。整个卫生间表面光洁,耐腐蚀性好,易于冲洗消毒,清洁卫生。

  2.3 卫生配件采用非手动开关

  为防通过接触交叉感染,病房楼内的相关卫生器具均采用非手动开关。洗手盆、洗脸盆、洗涤池、小便器采用红外感应装置;淋浴器采用混水阀,脚踏开关;蹲式便器采用脚踏开关。采用红外感应装置的,与电专业配合,预留好电源。

  2.4 污废分流,病人排泄物单独收集处理

  病房楼内的洗涤废水与粪便污水采取分流制,对于卧床重病人的排泄物(粪便、尿等)、分泌物(痰、引流液、呕吐物等)单独采用专用密闭容器(传染病专用的塑料袋)就地收集,然后进行焚烧;对于轻病人的排泄物进行消毒处理后(采用1500~2500 mg/L有效氯消毒液,作用30~60 min),再倒入病房卫生间或集中专门处置。

  2.5 排水管道采用芯层发泡PVC-U管

  非典病房对排水管道的耐腐蚀性和隔音性能有较高的要求。就目前常用排水管材而言,塑料管比机制铸铁管耐酸碱性好,但其隔音效果差,难以满足病房所需的安静环境。鉴于此,我们选择了耐酸碱,耐腐蚀,隔音效果不错的PVC-U芯层发泡加厚(其壁厚DN=100管由原5 mm加大至8 mm)排水塑料管。

  2.6 非典病房楼内污废水消毒采用加热和投加消毒液相结合的方式

  (1)粪便污水采用加热消毒。考虑到SARS病毒在粪便、尿液中存活时间较长,及SARS病毒对热辐射的敏感性,经与院方进行协调,设两个加热消毒池(1用1备,交替运行,具体容积由计算确定)对分流排放的粪便污水进行收集、消毒。采用蒸汽直接加热,在80 ℃条件下,持续30 min(因病毒在80 ℃下,存活仅20 min)。升温后的污水,采用相应的降温措施,降至40 ℃以下后,采用单独管路排至现行医院二级生化污水处理站与其它污水一起进行再次处理。

  (2)其他废水采用消毒液消毒。与粪便污水相比,此部分排水水量较大,若再采用加热消毒是不经济的。为此,我们在设计中,按照卫生部和国家环保总局相关文件的要求,采用消毒液消毒法。具体是对收集的废水投加含氯消毒剂(有效氯投加量为80 mg/L,接触时间≥1.5 h,余氯大于6.5 mg/L )。处理后的废水与已经加热消毒后的粪便污水一道采用单独管路排至现行医院污水处理站与其它污水一起进行再次处理。

3 消防设计的措施

  (1)消防系统与给水系统分设。消防系统在室外与外网连接处,设倒流防止器,以防消防系统污染外网水源。

  (2)消防系统设计强调立足自救,并结合外部灭火,系统按规范设置了室内消火栓,同时增设了消防卷盘,加强了建筑灭火器配置,加密了部分室外消火栓。

4 冲洗消毒的措施

  非典病房要经常冲洗消毒,病房内空气、表面消毒通常采用的方法主要有紫外线、臭氧和消毒剂。消毒的方法有擦拭、浸泡和喷雾,劳动强度大,耗费时间长。为了减轻劳动强度,实现现代化的医院要有
回复
俊鱼
2004年07月03日 11:56:37
13楼
好~非常有用
回复
liaw
2004年07月03日 14:08:33
14楼
我们也做过,但好象做的没这么详细呀,不回出什么问题吧
回复
msxf
2008年12月30日 13:59:27
15楼
谢谢楼主的无私奉献。使我们这些初学者受益匪浅,再次感谢!
回复
gdxz2009
2009年04月03日 13:50:14
16楼
非常感谢楼上的精彩内容
回复
dlt635745
2009年04月03日 15:19:29
17楼
谢谢楼上的资料,受益良深,不过貌似我们做传染病房的时候没有这么严格的,很多地方我还第一次听说呢,特别的污水处理那一部分,如果谁有专门的关于传染病医院设计的规范或案例就更好了
回复
陈大亮
2009年04月04日 17:36:38
18楼
真的是受益菲浅,万分感谢!
回复
chi_sw
2009年07月28日 14:48:38
19楼
谢谢楼主,受益匪浅啊
回复

相关推荐

APP内打开