办公楼 外装修已做好 梁底出现通缝 窗底开四十五的裂缝 房屋可以说是无缝不在 外面下大雨 房屋里面就下小雨 外墙上窗户周围都是连缝 怎么样处理才能是房屋不漏水 这样的工程要怎么样解决??才能通过验收??无语~~
办公楼 外装修已做好 梁底出现通缝 窗底开四十五的裂缝 房屋可以说是无缝不在 外面下大雨 房屋里面就下小雨 外墙上窗户周围都是连缝 怎么样处理才能是房屋不漏水 这样的工程要怎么样解决??才能通过验收??无语~~
2楼
大家给给意见啦~~
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复
3楼
这个 改整改就整改呗 要不谁敢给你验收啊~
回复
4楼
说的不详细,最好有图片上来,看是什么结构,是否要加固等等。
回复
5楼
估计需要加固处理了
回复
6楼
由于是公司建的房子 图片不好上传 我们属于甲方 钱是出了 房子很差 呵呵~~ 能确定的是地基沉降不均匀。因为窗底开四十五的裂缝 我觉得梁底通缝是因为 没有挂钢丝网 呵呵~~ 我没有去过现场 看过现场图 觉得很差 请各位意见 光做防水能解决漏水的问题吗?
回复
7楼
第一查看是不是地基基础的原因造成的沉降不均匀。
第二 做混凝土回弹 看是不是 混凝土强度等级不够。
然后根据查看结果进行 加固处理 地基基础课采用 基础扩大面积 植筋加固的方法
梁可以采用 碳纤维加固的方法
回复
8楼
请有资质的工程检测单位进行检测鉴定后,请有资质的加固设计单位提出相应的加固处理方案
回复
9楼
门窗洞口裂缝,大部分是地基反力不均匀造成。图集上有门窗洞口上下防裂措施。结构补强也很简单的。
回复
10楼
无图无真相
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
11楼
防水是解决不了根本问题的···前期质量没控制好的后果啊
回复