这是我们工地上的塔吊安装,在预埋螺栓的时候埋错了,现在他们采用焊接转换过来
这是我们工地上的塔吊安装,在预埋螺栓的时候埋错了,现在他们采用焊接转换过来
12楼
焊接太危险了
回复
13楼
加钢筋网片,将最下节直接浇在砼里面。
回复
14楼
高强度螺栓--钢板--锚板--锚栓--混凝土。传力系统过于复杂了,不能够达到单独通过锚栓的连接效果。就算是像有人讲得浇上混凝土,但是高强螺栓与混凝土的锚固长度也是不够的,退一步看,塔吊立柱的受力因为有大量的侧向支点,可以认为是仅产生竖直向下的反力,这种情况锚栓仅起固定作用,用混凝土浇实也可以,毕竟把受压解决好就行了。
回复
16楼
加钢筋网片,将最下节直接浇在砼里面。
回复
17楼
这样绝对不行,楼上说的对,把基础再做一次,新钢筋植入原基础。
回复
18楼
从图片上看,后加的铁件和原铁件、螺栓肯定焊不好,不可靠。
还不如在原铁件之间用通长的钢板连接,后加的铁件中间加化学锚栓较为可靠。
回复
19楼
仅仅焊接不行吧?太危险了。。。
回复
20楼
低级错误,无语……
不把项目经理的钱当钱
回复
21楼
在原混凝土面植筋,加钢筋网片,将最下节直接浇在砼里面。
回复