这是我们工地上的塔吊安装,在预埋螺栓的时候埋错了,现在他们采用焊接转换过来
这是我们工地上的塔吊安装,在预埋螺栓的时候埋错了,现在他们采用焊接转换过来
22楼
不安全吧。
回复
23楼
你还是找厂家商量一下,看能不能帮忙根据预埋的螺栓,做一个基础节
回复
24楼
回复
25楼
浇注较大钢筋混凝土墩作为塔吊立柱的基础以起到充分锚固立柱、形成刚接的作用,此时可考虑那些复杂转换的不利影响。
回复
26楼
采用4根型钢水平方向将最下部钢柱脚焊接
再增加4根竖向型钢将原有柱脚和新柱脚焊接
形成刚性柱脚,保证整体性
绝对保证安全
我们专业加固经常做的,希望能给你帮助
回复
27楼
回复
28楼
植筋,加钢筋网浇筑
回复
29楼
这要被建管局、安监站看到了就等着挨罚吧
回复
30楼
你们焊哪里了??
要是焊接一整块大钢板,上面把预埋件位置布好还差不多。你这样做只能寻求一点心里安慰,问题大得很
回复
31楼
加钢筋网片 在原有基础上植筋打灰 把最后一节 埋在砼里吧! 要不停工罚款了
回复