最近接手一个电子厂房,厂房的高度有8米。厂房有吊顶,吊顶下方高度4米,上方高度4米。如果做上下喷,喷水干管,有管卡固定还好。连接喷头的支管,一边短的话,另外一边必然很长,请问如何固定?
最近接手一个电子厂房,厂房的高度有8米。厂房有吊顶,吊顶下方高度4米,上方高度4米。如果做上下喷,喷水干管,有管卡固定还好。连接喷头的支管,一边短的话,另外一边必然很长,请问如何固定?
2楼
碰到这样的情况,一定要从屋顶板底钢筋焊吊支架,这些要与结构专业商量协调,而你要把喷淋管的布置,重量提条件给结构。
回复
3楼
这么高设两层吧,安装比上下喷容易些。
回复
4楼
设2层喷淋是比较好的,即在7.5m、4.5m高处分别设一条喷淋支管,上层上喷,下层吊顶下喷,支吊架也就容易解决了。
回复
5楼
同意这个处理方法,比上下喷,做吊架简单多了
回复
6楼
工业院,电子厂房接触比较多,这种情况一般都是布置两层喷淋的,另外做预作用系统会比较好
回复
7楼
这个,,设计方的不管,施工方自然有他们的法子。。。
回复
8楼
天下何处无去处
回复
9楼
从屋顶吊支架固定长的上喷管段就可以了,比做两层要省钱。
回复