在制冷配置时,理论上计算是冷凝器面积要比蒸发器面积大,而实际应用时(空调工况)却是蒸发器的面积比冷凝器面积大呢?请高手指导一下!!!
在制冷配置时,理论上计算是冷凝器面积要比蒸发器面积大,而实际应用时(空调工况)却是蒸发器的面积比冷凝器面积大呢?请高手指导一下!!!
12楼
回复
13楼
和管型也有关系,比如蒸发器用光管或单面肋化的,而冷凝器用双面肋化管,表面上蒸发器的大,实际上冷凝器的大。换热量肯定是冷凝器大,受管型影响的传热系数也很重要。
回复
14楼
那么楼主认为应该怎么配置冷凝器和蒸发器呢?
回复
15楼
冷凝器是按管外面积计算,蒸发器按管内的算,管内径比外径小
回复
16楼
个人看法
从制冷原理上来说,冷凝换热量肯定是要大于蒸发换热量的。
但是,由于蒸发器的换热情况的需考虑的因素也很多(比如气流组织,噪声,有害过热度防止等),那么在换热介质的流量和流速等方面可能存在更多限制。另外,冷凝过程和蒸发过程的换热系数有所不同
所以为了保证蒸发换热量,蒸发器的总换热面积会适当放大
否则就要通过其他措施弥补(以水冷机组为例,如两器采用相近壳管式换热器的,那么冷却水的额定流量必然是明显大于冷冻水额定流量的)
但蒸发器面积大于冷凝器面积并不是普遍规律,很多情况下正好相反
回复
17楼
有道理
回复
18楼
回复