一幢住宅共20户,2个单元,整幢用一个总漏电开关,经常出现楼内总漏电开关不跳闸,配电室内漏电开关经常跳闸,是什么原因请指教
一幢住宅共20户,2个单元,整幢用一个总漏电开关,经常出现楼内总漏电开关不跳闸,配电室内漏电开关经常跳闸,是什么原因请指教
2楼
是不是住宅进线重复接地了?
回复
3楼
接地方式是什么??
回复
4楼
是的在总配电内N线 重复接地了
回复
5楼
楼主请说清楚楼层和配电室的漏电开关I△n选取值多少?动作时间设定为多少?
20户楼层漏电开关I△n一般选用300mA,t=0.3S。上一级配电室的漏电开关I△n选500mA,t=0.5S。若选择正确,1、可查开关质量,2、查楼层至配电室的线路的泄漏电流是否≥配电室的漏电开关整定值内的动作电流。
回复
6楼
同意楼上说法,先看一下你的分断时间
回复
7楼
楼层I△n选用300mA,t=0.3S,配电室的漏电开关I△n选500mA t=0.5S。是什么原因配电室跳闸?
回复
8楼
同意5楼的说法,高,的确是高
回复
9楼
看看各个的分断时间和整定值都是多少,而且是什么供电方式。
回复