审图意见:地下汽车库采用双速风机,平时使用时其风机的单位风量耗功率不能满足省节能标准要求。各位一般采用双速风机还是二台? 采用双速风机时审图能通过吗
审图意见:地下汽车库采用双速风机,平时使用时其风机的单位风量耗功率不能满足省节能标准要求。
各位一般采用双速风机还是二台? 采用双速风机时审图能通过吗
12楼
人家节能不审查你不开的时候……
回复
13楼
强烈支持这个,我也是,不用双速的飘过。
回复
14楼
双速风机其风压平时与火警时的是不同的,平时很少会到600Pa以上,火警时是不用考虑节能标准要求的。还有一点,计算风机的单位风量耗功率时,不能简单地以功率与风量的比值作为计算值(常见不少审图人员就是这么做的),必须按公式Ws=P/(3600ηt)来计算,关键是ηt值,一般直联式风机ηt值都在0.55以上。
回复
15楼
那区管,排风排烟量不同,不用双速该如何选用风机?新手求教!
回复
16楼
不是区管,但可以告诉你,双速风机可以用,但最好别用离心式的(靠皮带变速,效率低),用轴流风机。
回复
17楼
那请教一下这位大哥,像版主他们说的,他们一般不用双速风机,在这种情况下风机该如何选?如果选单速的话是按排烟还是排风选?
回复
18楼
按排烟的风量选择2台风机,平时开一台。
回复
19楼
双速。平时时,功率也不是按风机功率来来的
回复
20楼
现在绿岛风,英飞的选型软件都有这个问题~~按排烟参数的话,选出来的功率只有11KW,可是一按双速,功率高速/低速是17/12KW,导致选着选着干脆按排烟风量和压头选算了~
回复
21楼
好帖子,关键是双速风机的应用还是非常广泛啊,看来以后要被淘汰了
回复