我公司现在接到罚款,是功率因素过低(0.71~0.74),要求是0.85。现在公司用电功率约为140KW,为了不被罚款而取得奖励,现在急需此类资料和信息。谢谢老师们提供信息。
我公司现在接到罚款,是功率因素过低(0.71~0.74),要求是0.85。现在公司用电功率约为140KW,为了不被罚款而取得奖励,现在急需此类资料和信息。谢谢老师们提供信息。
12楼
1.用Q=sqrt((p/功率因数)平方-p平方)算出所需无功功率,然后加装电容器即可
2.10楼所说功率因数>1是绝对错误的:)
回复
13楼
谢谢各位的帮助!
我先联系下专门做这种设备的人员看看,能否做手动控制的,因为自动的太贵!
还有,如果各位知道此方面的信息,请帮忙传一下好吗?(比如:应装的型号、价钱等)
衷心谢谢各位!
回复
14楼
你这样的问题不是什么复杂的问题,建议你用单相补偿,因为你的负载灯具多,如果你用三相共补,那样的效果不是很理想.现在的补偿技术很完善了,一如补偿柜即可以共补,也可以分补.其实你做自动或手动的控制价格差了多少,并且你想想,你手动控制方便,你会去天天守候配电柜吗?假如是高峰时你手动都投上去了,那如果当你用电设备没有使用那么多时,你忘了去切除,那样的后果你有没有想过?
我可以帮你介绍一个做盘的厂家,他们可以帮你解决这个问题;
他的电话是0512-65978255
要不你留下你的联系方式,我要他们和你联系.
回复
15楼
普通补偿就行了,不要总是谐波谐波的,我们普通用户现在还没到这么糟糕的地步。
补偿投入时注意三相平衡,实在没把握,就做“单相分补+三相共补”型,自动投入,效果比较好。
选择电容单路容量时,结合系统需要补偿总容量来定:单路电容器容量较小,投入系统的电流冲击系数较大,如果容量太大,投入容量不好匹配。
定总容量时,稍微多一点,选用自动补偿方式。 控制器投切门限功率因数不要调的太高,不然不划算(不要图供电局的奖励,呵呵),当然也不能调的太低,否则还要电容补偿干嘛。
回复
16楼
提供简单的配置,供参考:
补偿容量Qc=140*(tanφ1-tanφ2)=52kvar ( 0.71——0.85 )
选择60kvar补偿量(15*4)。
元件:
QSA-125/3 1个; BKMJ0.415-15-3,4个; RT14-32/32A,12只;
B25C AC220V,4个或者CJ19-32/11; T45 18~27A,4个; AD11-22/9GZF,8只; YH1.5W-0.28/1.3,3个
电压表,电流表,互感器,转换开关。
个人建议: 补偿容量90kvar(15*6),加自动补偿控制器,不用花费很多,一个月罚款就来了,呵呵!
回复
17楼
手动控制当然能做,不过好象不太实用。