变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?
变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?
12楼
学习中、、、、希望高手解答其中原因。
回复
13楼
这都要算的
我们老总给我们一个经验值
过载长延时 2倍
短延时 6倍
接地故障 0.8倍
延时时间需要根据算短路电流什么的 但是为了时间 许多项目都不算 所以大家都根据规范 定下0.4S
回复
14楼
In是额定电流没错,关键是谁的额定电流?变压器的?还是断路器的?
回复
15楼
请问版主,如果是变压器的额定电流该怎么去理解,是断路器的那又该怎么去理解呢?
望版主不吝赐教!
回复
16楼
一般而言,断路器的额定电流会比变压器的额定电流大。如果In=1600A是断路器的额定电流,那么长延时电流电流取0.9In是有可能的,因为0.9In还是比变压器的额定电流要大。
回复
17楼
IN=1600
是断路器的额定电流
AR1=0.9IN=0.9*1600=1440A
如果FR1=30S的话,那么此台断路器的电流大于1440A时过30秒会跳闸的。
AR2=4IN好像没有这么写的
应该是AR2=4AR1=4*1440=5760A
FR2=0.4S
意思是说此台断路器顺时的短路电流达到5760A的话,经过0.4秒会跳闸的。
以上只有IN=1600不可以调节,其于的都是可以调节的。
回复
18楼
1.1倍Ieb;0.8~1倍In
回复
19楼
zhi这是低压进线总断路器的保护,长延时不会去两倍,否则变压器早烧掉了,接地保护一般不用
回复
20楼
意思是说此台断路器顺时的短路电流达到5760A的话,经过0.4秒会跳闸的。
以上只有IN=1600不可以调节,其于的都是可以调节的。
1600安不能调节?可以调的啊,只要在1600一下就可
回复
21楼
来学习的,好多不懂的
回复