变压器短延时过电流保护
xiebing137743
2011年12月05日 22:51:47
来自于变压器
只看楼主

变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?

变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?

_@~`ULG(V94L5}D%}(U34)O.jpg

免费打赏
watershark
2011年12月08日 13:17:11
22楼
了解了,学习了
回复
电气李工
2011年12月08日 13:17:51
23楼


学习了!
回复
wjn55555
2011年12月08日 15:40:19
24楼
可按技术措施P93的公式,计算得出,一般都取个整数。还要考虑短路器具体的整定电流值,不是想多少就多少,比如说施耐德的,就几个档,看看样本就知道了。
回复
晶开儿心
2011年12月08日 16:02:19
25楼
学习力了了
回复
xing_zai
2011年12月08日 20:04:15
26楼

非常感谢版主的赐教!
回复
xing_zai
2011年12月08日 20:09:44
27楼

谢谢!
回复
sang9988
2011年12月08日 21:33:56
28楼
学习了.............
回复
ztuo
2011年12月08日 23:18:17
29楼

设计手册上规定断路器在1.3Ir时,要保持1个小时内不跳闸,何来上述超过1440A就跳闸的。
还有,国标规定变压器是要在1.5倍过载情况下保证能持续运行一个小时的。
因此,建议选择变压器输出总开关时应当是:A=1.5倍变压器计算额定电流>B=1.3倍断路器整定值>C=变压器计算额定电流
但A与B应尽量接近
此处可参考设计手册上举例的变压器出线开关整定值,算算是不是这样。
回复
maquanxi723
2011年12月09日 09:43:29
30楼
非常赞成您的看法,学习啦。
回复
conggueifeng
2011年12月10日 10:43:55
31楼
真的是没有办法的事啊!哎
回复