变压器短延时过电流保护
xiebing137743
2011年12月05日 22:51:47
来自于变压器
只看楼主

变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?

变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?

_@~`ULG(V94L5}D%}(U34)O.jpg

免费打赏
fengche1915
2011年12月10日 10:56:36
32楼



我们这边好像那个In是变压器低压侧的额定电流哦
回复
tsctwlx
2011年12月10日 15:43:21
33楼
整定值的大小要根据短路下口的负荷容量及线路的断路器容量定
回复
loujinpu
2011年12月10日 15:46:27
34楼
设计手册上规定断路器在1.3Ir时,要保持1个小时内不跳闸,何来上述超过1440A就跳闸的,qi请问这个规定在哪里?
回复
nnangel
2011年12月10日 18:30:30
35楼
楼主的变压器应该是1000kVA的吧。长延时取变压器额定电路的1.1倍好些,当然取1.0倍问题也不大,就是没发挥变压器过负荷能力。短延时的设定值要计算,要和母线后的出线断路器整定配合,一般情况下4倍,但在某些情况下也不一定的,关键是要看后面是啥负荷
回复
z383452
2011年12月10日 20:10:30
36楼
路过,学习了
回复
kw408
2011年12月10日 20:26:51
37楼

我以上所说的是对断路器参数的调整而言的,并不是真实的调节量,所以你理解错了。
回复
zhengchengji
2011年12月10日 20:50:33
38楼
主要是为了选择性配合,不能越级保护
回复
pobi206
2011年12月10日 21:10:13
39楼
好好来学习了
回复
gaojie1974
2011年12月11日 12:19:13
40楼
等待有人来解答 好来学习 呵呵
回复
xuxingfu0114
2011年12月11日 23:09:20
41楼
具体不是很清楚。。哈哈。学习下