二级负荷双回路供电
worufuping
worufuping Lv.6
2011年12月05日 22:56:52
只看楼主

此问题问题问了各地的同行,说法不统一,结合各地朋友询问的状况,我做如下总结:仅仅个人认识:1:仅一路10KV的非专线开闭所,含10Kv变电所带高压装置。拉两回路做2台变压器互为备用满足规范2级非消防负荷,但对2级消防负稍微欠缺。特殊地区的小型工程,2级消防负荷也满足。2:仅一路10KV专线开闭所,含10KV变电所带高压装置。拉两回路做2台变压器互为备用满足规范2级负荷,同时满足2级消防负荷。 (此此方式适合电网落后地区)

此问题问题问了各地的同行,说法不统一,结合各地朋友询问的状况,我做如下总结:仅仅个人认识:
1:仅一路10KV的非专线开闭所,含10Kv变电所带高压装置。拉两回路做2台变压器互为备用满足规范2级非消防负荷,但对2级消防负稍微欠缺。
特殊地区的小型工程,2级消防负荷也满足。
2:仅一路10KV专线开闭所,含10KV变电所带高压装置。拉两回路做2台变压器互为备用满足规范2级负荷,同时满足2级消防负荷。 (此此方式适合电网落后地区)
专线可以是架空线也可以是电缆,使用电缆做专线时做一根备用,用于一根故障,另一根接入,可参考GB50052-95正文及条文说明,及现行版规范GB50052-09中条文说明。
规范的底线在同一中压系统母线,可引出2回路,满足2级非消防负荷。也满足2级消防负荷。同一中压母线系统经过变配电引出即可满足低压双回路。此中压系统规范未提要求。双回路可指的是同一中压母线双回路,不同中压母线双回路,低压双回路,三种。
但设计应当根据实际情况消防负荷多时,应调整避免使用同一中压系统母线。响应上海要求,二级负荷宜双电源供电。至此我的认识的双回路阐述完毕,纠结完了。如有不当之处欢迎指正