在下从事线路设计,原来计算弧垂曲线时用79导线标准,现在采用88导线标准计算,其中的导线拉断力等比原来要大很多,导致250米档距的弧垂比原来减少将近1米。今天实地看了看,感觉从直观上接受不大了,就怕冬天拉力太大。 各位线路同仁是怎么处理这种情况的,希望不吝赐教!
在下从事线路设计,原来计算弧垂曲线时用79导线标准,现在采用88导线标准计算,其中的导线拉断力等比原来要大很多,导致250米档距的弧垂比原来减少将近1米。今天实地看了看,感觉从直观上接受不大了,就怕冬天拉力太大。
各位线路同仁是怎么处理这种情况的,希望不吝赐教!
2楼
其中的导线拉断力等比原来要大很多?请举例为证
83标准本地早就执行,无任何问题。
回复
3楼
举个例子,原来70/10导线瞬时破坏应力为264.8MP,83标准为23390/79.39=294.6MP,整整多了30,导致K=2.7时弧垂
减少很多,又加上架线时降低20度,所以看起来导线非常的紧。
另外,钢绞线的88标准看不大懂,什么是“在下列公称抗拉强度时钢丝的破断拉力总和不少于多少多少”??这该怎么计算钢绞线的最大使用应力呢?
多谢赐教
回复
4楼
1,23390为计算拉断力,其保证拉断力乘0.95系数,这样70导线的强度83标准比74标准约大6%。我估计主要是因钢芯强度增大所致。若你实在不踏实,对这种小导线建议安全系数取3,只要导线对地及线间距离够,K取大点利大于弊。
2,每种规格的钢绞线都有5种“公称抗拉强度”供选择,本地习惯选1270MPa等级。“钢丝”的破断拉力总和=公称抗拉强度*钢绞线断面积。“钢绞线”的破断拉力还应考虑绞合换算系数,其值与结构有关,1*7结构为0.92。如:1*7-7.8-1270(GJ-35)钢绞线,若取K=4,则其最大使用应力为47.2*0.92/4/37.17=292MPa
回复
5楼
太感谢了!
绝对是资深线路设计专家,在下学到不少知识;特别是关于系数0.95和0.92以前根本就不知道,如果还有类似要点,希望多多指教!对于从事本专业不到3年的后学来讲,这真是弥足珍贵,
回复