低层建筑的消火栓最不利压力要求是多少?《建筑防火规范》要求充实水柱要求7m;如用19mm水枪则需0.088MPa,比《高规》要求还要高;合理?高位水箱的高度有没有相关要求,还是只要放在最高点即可?《建筑防火规范》没有相关说明;各位大侠设计时对这几个问题如何考虑的?
《建筑防火规范》要求充实水柱要求7m;如用19mm水枪则需0.088MPa,比《高规》要求还要高;合理?
高位水箱的高度有没有相关要求,还是只要放在最高点即可?《建筑防火规范》没有相关说明;
各位大侠设计时对这几个问题如何考虑的?
低层建筑的消火栓最不利压力要求是多少?《建筑防火规范》要求充实水柱要求7m;如用19mm水枪则需0.088MPa,比《高规》要求还要高;合理?高位水箱的高度有没有相关要求,还是只要放在最高点即可?《建筑防火规范》没有相关说明;各位大侠设计时对这几个问题如何考虑的?