这两天来现场处理一个及地点保护装置问题,现场的情况是这样的! 装置是10KV变压器的保护,其中低后备CT的变比是1200:5,实际运行中的最大功率达到8000KW!现场的保护定值居然是这样的!一段,二段电流都是5.5A,这个是否有问题先不考虑!其中的过负荷,投的是告警,定值却是1.7A!而我根据定值算出的功率为P=1.732*10*1.7*240=7066KW,明显的定值过小问题!现场的值班人员的年纪也大了,就是听不进去我得计算!我想去找供电局修改定值,就是还不知道怎么联系去!求支招
这两天来现场处理一个及地点保护装置问题,现场的情况是这样的!
装置是10KV变压器的保护,其中低后备CT的变比是1200:5,实际运行中的最大功率达到8000KW!现场的保护定值居然是这样的!一段,二段电流都是5.5A,这个是否有问题先不考虑!其中的过负荷,投的是告警,定值却是1.7A!而我根据定值算出的功率为P=1.732*10*1.7*240=7066KW,明显的定值过小问题!现场的值班人员的年纪也大了,就是听不进去我得计算!我想去找供电局修改定值,就是还不知道怎么联系去!求支招
2楼
没有人在现场遇到过这样的情况吗?
回复
3楼
找供电局保护班的就可以了
回复
4楼
本来我去现场只是验证下我们装置没问题而已,现场也用钳形表测了电流,是正常的!现在的用户啊,自己又不愿意找供电局
回复
5楼
变压器的额定功率是多少?
你说清楚些
回复
6楼
好像没有看清楚说什么事情,可以再详细一点吗?
如变压器的容量多大?
回复
7楼
这是你们自己的设备吗?自己的设备改定值还得找电业局?不知你的意思是找他们帮忙还是审批同意?自己就能改,实在不行把厂家找来不就行了吗。
回复
8楼
应该明确目前设备是由谁管理,谁管理谁负责。
回复
9楼
变压器的低压侧的额定电流是多少,低后备CT变比1200:5 如果是一、二段过流都是5.5A的话 反应到一次侧电流就是1320A 这样不是超过CT的量程了吗?是该问一问了。否则变压器烧了也可能不跳闸了, 只有上级跳了。
回复
10楼
对高压及变电所这一块不太了解,学习了!
回复
11楼
你变压器多大呀?8000KW?不可能吧?
回复