这两天来现场处理一个及地点保护装置问题,现场的情况是这样的! 装置是10KV变压器的保护,其中低后备CT的变比是1200:5,实际运行中的最大功率达到8000KW!现场的保护定值居然是这样的!一段,二段电流都是5.5A,这个是否有问题先不考虑!其中的过负荷,投的是告警,定值却是1.7A!而我根据定值算出的功率为P=1.732*10*1.7*240=7066KW,明显的定值过小问题!现场的值班人员的年纪也大了,就是听不进去我得计算!我想去找供电局修改定值,就是还不知道怎么联系去!求支招
这两天来现场处理一个及地点保护装置问题,现场的情况是这样的!
装置是10KV变压器的保护,其中低后备CT的变比是1200:5,实际运行中的最大功率达到8000KW!现场的保护定值居然是这样的!一段,二段电流都是5.5A,这个是否有问题先不考虑!其中的过负荷,投的是告警,定值却是1.7A!而我根据定值算出的功率为P=1.732*10*1.7*240=7066KW,明显的定值过小问题!现场的值班人员的年纪也大了,就是听不进去我得计算!我想去找供电局修改定值,就是还不知道怎么联系去!求支招
12楼
虽然对楼主所言10KV的变压器,通过功率有8000KW表示疑问,如楼主所言属实,8000KW,折算为TA二次侧额定电流为2.4A,过负荷定值是整得小了。可以整为2.5A告警。
回复
13楼
这个还真不知道,围观学习学习,高手指教
回复
14楼
看了这方面也有所了解了。学习了,
回复
15楼
负荷整定值过小,且电流测量不准!
回复
16楼
过负荷定值可以根据实际负荷进行重新整定!
回复
17楼
个人认为,8000KW变压器当时可能选择容量较大,已能满足生产,根据你的计算方法,电流互感器变比为240,电流整定应为1.9A。现在整定为1.7A,何尝不是好事,因为实际负荷未必满负荷运行。
回复
18楼
这段不是很懂,学习学习
回复
19楼
如果像你所说实际运行达到了最大功率,说明整定值还是小了
回复
20楼
同意,不过10kV8000kVA的变压器少见啊,楼主是什么行业的啊
回复
21楼
别的不管首先你的CT按照你所说的5.5A运行你的一次侧就已经超负荷运行
回复