这两天来现场处理一个及地点保护装置问题,现场的情况是这样的! 装置是10KV变压器的保护,其中低后备CT的变比是1200:5,实际运行中的最大功率达到8000KW!现场的保护定值居然是这样的!一段,二段电流都是5.5A,这个是否有问题先不考虑!其中的过负荷,投的是告警,定值却是1.7A!而我根据定值算出的功率为P=1.732*10*1.7*240=7066KW,明显的定值过小问题!现场的值班人员的年纪也大了,就是听不进去我得计算!我想去找供电局修改定值,就是还不知道怎么联系去!求支招
这两天来现场处理一个及地点保护装置问题,现场的情况是这样的!
装置是10KV变压器的保护,其中低后备CT的变比是1200:5,实际运行中的最大功率达到8000KW!现场的保护定值居然是这样的!一段,二段电流都是5.5A,这个是否有问题先不考虑!其中的过负荷,投的是告警,定值却是1.7A!而我根据定值算出的功率为P=1.732*10*1.7*240=7066KW,明显的定值过小问题!现场的值班人员的年纪也大了,就是听不进去我得计算!我想去找供电局修改定值,就是还不知道怎么联系去!求支招
22楼
不太懂,来学习了
回复
23楼
过负荷的定值与I、II段时限保护的整定电流没有必然关系,不一定非得比后者大才正常,而且时限保护的整定电流反算到一次侧很多都大于TA的额定电流。
如果当前的负荷比较轻,那过负荷电流的整定大小可能会比较小,比如才一点几安培,甚至还有零点几安培的,如我们公司在冬季枯水期,给高耗能负荷供电线路的定值由生产定值修改为生活定值时,就只有零点几安培。
楼主没有把情况描述清楚,既然用户能够正常生产,证明定值的整定者是考虑充分的。
回复
24楼
由于联系不到设计院方,我也只是这样解释了!实际运行过程的过负荷告警也是正常动作!至于修改过负荷定值,我们是保护装置提供方,不可能给他们进行定值修改!至于你所说的生产定值与生活定值,这个厂只是每晚开始生产而已!不生产的话,负载很低的,过负荷定值如果不变的话,每晚都要告警的!
[
本帖最后由 hjude 于 2011-12-8 14:39 编辑 ]
回复
25楼
哥们,这个是1段2段定值而已,你想闹那样?根据现场的8000KW功率来,负载有电机及电炉等等,5.5整定的有点小了!
[
本帖最后由 hjude 于 2011-12-8 14:43 编辑 ]
回复
26楼
实际情况是基本都运行在7500KW左右,每晚都在报过负荷告警,就是定值整定低了····
回复
27楼
区管,这个告警的过负荷定值需要供电局同意吗?现场运行人员不肯自己修改定值!
回复
28楼
如果8000KW输出功率,,那么这个CT不就烧掉了吗?
回复
29楼
低后备CT变比1200:5 ,这是低压的吗?你的叙述前后矛盾
回复
30楼
学习,学习,看看
回复
31楼
变压器容量8000KV.A实际运行功率7500KW,很明显变压器容量设计小了。变压器有个负载率0.8左右,另外变压器过负荷运行能达到100%,过负荷定值可设大点。
回复