这两天来现场处理一个及地点保护装置问题,现场的情况是这样的! 装置是10KV变压器的保护,其中低后备CT的变比是1200:5,实际运行中的最大功率达到8000KW!现场的保护定值居然是这样的!一段,二段电流都是5.5A,这个是否有问题先不考虑!其中的过负荷,投的是告警,定值却是1.7A!而我根据定值算出的功率为P=1.732*10*1.7*240=7066KW,明显的定值过小问题!现场的值班人员的年纪也大了,就是听不进去我得计算!我想去找供电局修改定值,就是还不知道怎么联系去!求支招
这两天来现场处理一个及地点保护装置问题,现场的情况是这样的!
装置是10KV变压器的保护,其中低后备CT的变比是1200:5,实际运行中的最大功率达到8000KW!现场的保护定值居然是这样的!一段,二段电流都是5.5A,这个是否有问题先不考虑!其中的过负荷,投的是告警,定值却是1.7A!而我根据定值算出的功率为P=1.732*10*1.7*240=7066KW,明显的定值过小问题!现场的值班人员的年纪也大了,就是听不进去我得计算!我想去找供电局修改定值,就是还不知道怎么联系去!求支招
32楼
楼主问题叙述的不够清楚,变压器的容量多大,所带负荷又为多大?
回复
33楼
规程规定,变压器不能满负荷运行 最多80%,所以1.5A的过负荷是为主变着想,不是因为实际负荷大就改定值,需要改定值应该增容。
过流保护是对于短路暂态考虑,属于故障状态,一段没有延时就跳开开关,二段有0.3秒(一般为0.3)延时跳开关,主变可以承受短时冲击电流。
所以定值是没有问题的!
另:过负荷告警是有延时的,一般为8秒,也就是短时的超负荷是不会发告警的。
如果过负荷告警,应及时限负荷,否则会缩短主变寿命,得不偿失。
[
本帖最后由 guiji99 于 2011-12-9 22:11 编辑 ]
回复
34楼
回复
35楼
同意,分析的有道理。
回复
36楼
路过,学习了
回复
37楼
只能在短时间内,且过负荷对变压器寿命有很大影响的!
回复
38楼
楼主,是800kVA吧,怎么会有8000kW的10kV变压器啊?
你说的是10kV开闭所总负荷8000kW吧,那个保护定值应该是10kV开闭所其中一个变压器的保护整定值吧。
回复
39楼
我们可以这样计算:8000kw变压器我们的一次电流应为461A。CT变比:240那么我们一次电流应为1.92A所以过负荷电流一般根据经验:2.9A 速断电流15A 过流电流5.7A 定时限0.2s。应该就可以了。这是我多年的工作经验得到的计算方法。
回复
40楼
这个不用找电业局的,你自己都算出来了,改了就是了
回复