我现正在做一电厂循环水处理的处理,来水的水质条件为COD:30—60,BOD:15-16,氨氮:1.2—3.0,油:4.0—7.6, SS:28-52,硫化物:0.012-0.038,挥发酚:0.115-1.19,氰化物:0.004-0.074。PH:7.4-8.2,将以上水处理为达到电厂循环冷却水标准。水量:600吨/小时。请教做过类似工程的工程师,那种方案投资及运行费用最经济。
一般是采用水质稳定和冷却的处理方法。
回复
3楼
COD:30—60,SS:28-52!过滤!
回复
4楼
超滤或反渗透,经济实用,还可以作为锅炉补给水
回复
5楼
你的水先要过滤后用超滤加反渗透,不过水量较大,可能造价比较高
回复
6楼
设置旁滤水处理系统,可以这样:石英砂(纤维)过滤-活性炭吸附.按600t/h估计,如用Φ2500过滤器的话,每单元可设四台-六台.
具体投资按你本地经济指数,看看是否合适.
回复
7楼
在正常投加缓蚀阻垢剂的同时增加一套旁滤系统。
注意微生物检测,适时投加杀菌灭藻剂。
回复
8楼
除浊,降温,投加水质稳定剂。除浊采用旁流过滤,水量按5%即可,降温采用冷却塔。
回复
9楼
滤一下直接加药即可,没有太大妨碍。
回复
10楼
注意微生物检测,适时投加杀菌灭藻剂。
回复
11楼
我做这一行的呀,看你水用于锅炉补充水呢,还是冷却塔补充水,冷却塔补充水要求不高,主要是控制浑浊度,一般在20以下,在规范中有,最好自己在看看,600t/h是循环水量还是补充水量,我作过的几个项目,补充水700t/h,循环水量14400t/h,补充水有一道水处理艺,看水质情况,我的是经一体化净水器处理,加混凝剂。冷却水池加消毒剂,阻垢剂————————这挺多的,我没说明白
回复