一风机控制箱, 电机额定电流为22A,但配置的过载热继电器为26A~40A范围。运行中出现了风机三相电机烧坏一相,由于控制箱不是风机厂家配套,因此厂家就说是因为热继电器范围 太多,没起到保护的作用?请帮我分析一下,风机烧坏一相的原因是哪些?
一风机控制箱, 电机额定电流为22A,但配置的过载热继电器为26A~40A范围。
运行中出现了风机三相电机烧坏一相,由于控制箱不是风机厂家配套,因此厂家就说是因为热继电器范围 太多,没起到保护的作用?
请帮我分析一下,风机烧坏一相的原因是哪些?
2楼
热继电器确实大了一点,还有如果他电机本身有质量问题,有保护也起不了多大的作用吧?
回复
3楼
风机烧坏一相就当是热继电保护不起作用了,保护范围太大,热继电器不起作用并不是风机烧坏的原因,有时候就算没有装热继电器也不一定烧电动机的。
回复
4楼
94
回复
5楼
干嘛不选用20~26A呢
回复
6楼
风机反转有可能烧坏电机吗?风机厂家又说是接线反转引起的?
现在是前人留下了问题,我这个后人来解决。
回复
7楼
四楼的朋友说得对.
热继电器只是起保护作用,过流或其它原因才是风机烧毁的原因.
建议楼主更换风机电机后,也更换控制箱的热继电器.(整定风机额定电流)
检查风机运行情况.用手拨动风叶看转动是否灵活.可以请有经验的师傅听听运行时的声音是否正常.测量风机运行时的电流.检查风管风道是否有堵塞之类的.
回复
8楼
四楼的朋友说得对.
看看机械安装方面有没有卡壳现象
回复
9楼
热继电器只是一个过载(有的包括缺相)保护而已.
可以减少电机的烧毁事故,确不能保证电机不烧毁.