采暖系统末端加装循环泵的问题?
wqx1234567890
2011年12月06日 16:58:41
来自于采暖供热
只看楼主

我小区采用工厂热水供暖,有一分区采用异程式循环方式,共有8栋楼。最后一栋楼经常不热,检查后发现是由于管道锈蚀,渣子堵塞。但疏通后没用几天又不热啦。我想是由于此楼距离换热站最远,管道压力损失大,造成系统末端供回水压差减少,推不动渣滓流动。我想在此楼供水入口处加装一循环泵,增加压力和流量,以此解决堵塞问题。不知可行吗?请高人指点!

zhangzhixinge123
2011年12月07日 16:14:56
22楼
在末端回水加的泵
回复
wqx1234567890
2011年12月08日 08:05:24
23楼
原理看懂啦!想再问一下,那新增循环泵的流量和扬程怎样选取?扬程是小于原有系统末端的进水压力吗?新增管径可以和原有管径一样大吗?
回复
lifushun100
2011年12月08日 08:44:15
24楼
你说的支路是吧,系统的主供水管到末端之后不进入用户直接进回水,而末端用户的采暖供回水管接到主供水管上,支路的供回水管,你之前不就有嘛,接出来就好了,泵的扬程能够克服你末端采暖管路的阻力
回复
yufeimen0000
2011年12月08日 09:34:04
25楼
路过学习。
回复
wqx1234567890
2011年12月08日 09:35:46
26楼
终于懂啦!谢谢!
回复
liuxinghan176
2011年12月08日 10:04:37
27楼

您说的这个流量是不是大了点啊,个人经验,一平方米实际流量3公斤水就差不多了,而在设计中可以稍微加一点流量。像您说的这样,一平方米需要10公斤的水,流量这么大,供回水温差肯定就小了,会不会有点浪费了。
回复
ihrqc122012
2011年12月08日 10:06:34
28楼
1、对管路投药进行净化
2、改造成同程
3、末端加泵要计算,看是否影响整个管路的平衡
回复
liuxinghan176
2011年12月08日 10:15:15
29楼
一般换热站循环泵的扬程可以克服管程阻力损失,楼主说,管道中有东西堵塞,清理了后就好了,但是没几天又不热了。说明只要杂物清理后,系统还是可以循环起来的。这可能是管子中可能还是有杂物堵塞管道,需要经常打开除污器多清理几次。加压泵能不加就不要加,如果处理不好可能影响整个系统的平衡。不知道换热站内是否能够提高一下总供回水的压差。
回复
yufeimen0000
2011年12月08日 17:11:33
30楼
正在学习
回复
wangdan022589
2011年12月08日 17:39:19
31楼
串联泵的形式是一样的,可以的,就是扬程的选择
回复

相关推荐

APP内打开