采暖系统末端加装循环泵的问题?
wqx1234567890
2011年12月06日 16:58:41
来自于采暖供热
只看楼主

我小区采用工厂热水供暖,有一分区采用异程式循环方式,共有8栋楼。最后一栋楼经常不热,检查后发现是由于管道锈蚀,渣子堵塞。但疏通后没用几天又不热啦。我想是由于此楼距离换热站最远,管道压力损失大,造成系统末端供回水压差减少,推不动渣滓流动。我想在此楼供水入口处加装一循环泵,增加压力和流量,以此解决堵塞问题。不知可行吗?请高人指点!

2011年12月08日 22:07:19
32楼
加泵可行,但会增加运行费用,而且是长期的,由于楼比减少,可在前7栋楼加自力式流量控制器可以解决问题,此方案为一次性投资之。
回复
不够认真
2011年12月09日 09:14:30
33楼
不可以的,在用户处装设加压泵,能够起到增加该用户流量的作用,但是同时会加大热网循环水量和前端干线上的压力损失,而且其他用户的资用压力和循环水量将相应减少,甚至使原来流量符合要求的的用户流量反而流量不足。因此不能在任意用户处增加加压泵。
回复
zhangpan888
2011年12月09日 11:58:46
34楼
学习了,看的有点不懂
回复
xieshunxi
2011年12月09日 12:58:22
35楼
末端加泵只可以解决末端一组的问题,没多大压力,要解决根本问题,得除渣。
回复
sj222730
2011年12月09日 16:57:37
36楼
对于选水泵的问题一直很迷惑 串联 并联 不知道怎么核对 要好好学习选泵的技巧
回复
zhaohui0208
2011年12月11日 15:02:34
37楼

学习
回复
mayanzhuo
2011年12月11日 17:21:20
38楼
不太好的啊,对室外管网压力有影响
回复
hxp612
2011年12月12日 10:57:10
39楼
在最后不热的一栋楼的总回水管上设回水加压泵 加快末端循环及客服系统阻力 根据楼的面积校核泵的流量 泵的扬程不能选太大了 8米左右 最后还能调节 要不然会影响前面楼的系统回水
回复
xld0166
2011年12月12日 14:34:40
40楼
可以用,只要是选好泵的扬程和流量。
回复
ding103
2011年12月12日 18:11:25
41楼
从长期运行的角度看 不建议加泵 如短期需要供暖 可加管道泵
回复