4KW冷却塔配电箱中热继电器的选择问题?
myzwsm
myzwsm Lv.7
2011年12月06日 20:01:46
只看楼主

请问在4KW冷却塔配电箱中,选择电流设定范围在:5.5-8A之间的热继电器,是否过小?谢谢!

请问在4KW冷却塔配电箱中,选择电流设定范围在:5.5-8A之间的热继电器,是否过小?谢谢!
免费打赏
hasee1981
2011年12月09日 09:32:25
13楼
电机的额定电流,再根据点击额定电流选择热继电器/
回复
sicegxj
2011年12月09日 10:14:29
14楼
确实小了点点
回复
xing_zai
2011年12月09日 20:56:36
15楼

同意楼上的!
回复
mt1770296524
2011年12月10日 18:51:47
16楼
选的有点小了最起码要大出电机的额定电流
回复
zwdhz
2011年12月13日 17:45:41
17楼
一般热继的整定值是按照额定电流的1.05~1.20倍整定的。考虑一定的余量。整定值范围应该在热继的80%的最大值处。
回复