熔断器的几点疑问?
shari618
shari618 Lv.3
2006年08月19日 21:49:24
只看楼主

今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!

今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:
按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!
问题2:熔断器的电流/时间曲线中的弧前时间是指什么?是不是指熔断器断开前的时间?
问题3:0.5A的PT保护用熔断器,发现熔断器的电流/时间曲线中也是大约在接近2A的时候,才断开,这样对PT还有什么过载保护用?
免费打赏
ddstaii_003
2006年08月21日 11:35:23
2楼
弧前时间就是熔断器的开断时间(熔断+灭弧)。
熔断器具有过载保护功能的,就是安-秒特性图上的虚线部分啦。只是虚线部分的误差相对于实线部分误差大了很多的。因此实线的起始值称为:能可靠分断的最小开断电流。
实线部分就是短路保护的啦,误差要求小. 虚线部分是过载保护区间,误差大点,也没啥了不起的.
回复
fturtu
2006年08月22日 08:49:18
3楼


同意2楼的说法!
回复
fturtu
2006年08月22日 08:52:45
4楼
 熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备。其原理是当电流超过给定值一定时间,熔化一个或几个特殊设计配合的熔件,分断电路的器件。
表1 熔断器分类表
分类方式 分类名称
性能 限流式、非限流式
保护范围 一般、后备、全范围
熄弧方式 角壮式(大气中熄弧)、石英砂填料、喷射式、真空等
安装场所 户外、户内
保护对象 变压器、电动机、电压互感器、单台并联电容器、电容器组、电容器组、供电回路等
结构 型式 插入式、母线式、跌落式、非跌落式、混合式等
极数 单极、三级
底座绝缘子 单柱、双柱
回复
fturtu
2006年08月22日 09:08:59
5楼
  组合电器将控制和保护功能分开,大量经常发生的切负荷工作由负荷开关来完成,而极少发生的短路开断则由熔断器来完成。
  区域Ⅰ:(I≤Ink)为工作电流范围,Ink为组合电器的额定电流,它小於熔断器的额定电流InHH,组合电器的额定电流开断由负荷开关单独完成。负荷开关三相开断,三相熄弧。
  区域Ⅱ:(Ink<I<3*InHH)时,在此范围内,熔断器承受超过其额定电流的过电流,从2*InHH起,熔体动作,但熔断器尚不能熄弧。熔断器撞击器触发,使负荷开关动作,三相开断并熄弧。
  区域Ⅲ:转移电流范围为(3*InHH<I≤15*InHH),从3*InHH起,三相熔断器之一首先动作,同时撞击器触发负荷开关分闸。另外两相线路可能由负荷开关切断,也可能由熔断器开断,即熔断器与负荷开关配合共同完成开断任务。
  区域Ⅳ:限流范围。当故障电流更大时(大约从20倍熔断器额定电流起),熔断器在电流的每一个半波就已动作,并使故障电流的峰值限制到它的允许通流电流ⅠD,熔断器在过半波后,已开断三相电路,负荷开关是无电流开断。
  因此,转移电流是指熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。大於该值时,三相电流仅由熔断器开断;小於该值时,首开相电流由熔断开断,其它两相由负荷开关开断。
回复
ccc678
2006年08月22日 10:56:14
6楼
楼上行家!
请解释何为转移电流?
用熔断器作过载保护是否合适?如变压器的高压熔体,如果取2倍的额定电流,能起到过载保护吗?电动机也是如此.
请解释?
回复
dll2006
2006年08月22日 15:20:37
7楼
为什么FKRN12-12型压气式负荷开关,在配熔断器时,最大只能配100A?事实上熔断器200A的都有啊,而有的负荷开关(比如真空负荷开关)就可以配160A,怎么会这个区别呢?
回复
ddstaii_003
2006年08月22日 16:29:52
8楼
楼上的两位朋友,你把负荷开关的转移电流搞懂了就OK了。
转移电流是考核负荷开关的开断能力的一个重要指标。简单地说就是负荷开关在0.1秒内承受开断短路电流的能力。
大于0.1秒短路电流就由熔断器来负责开断啦。小于0.1秒比如楼上所说的100A熔断器可能还没开断短路电流(已动作,并触发负荷开关跳闸,但可能还没灭弧)。
因此并不是熔断器能多到200A,你负荷开关也能跟着做上去的。
国内的负荷开关的转移电流一般能做到1700A,查熔断器的安秒特性,一般变压器只能到1250A以下,用100A的熔断器。
回复
ddstaii_003
2006年08月22日 16:32:51
9楼
熔断器用做过载保护也没啥。过载保护,一般我们并不希望跳闸或熔断器熔断,只是过载电流大了,时间长了,熔断器才会起作用。
回复
s9
2006年08月22日 17:13:54
10楼
问题三:高压熔断器仅作为PT的隔离装置,只限于它能承受PT的励磁冲击电流。
回复
s9
2006年08月22日 17:30:19
11楼
问题一:开断电流不是长延时断开电流。请想想这个熔断器100A规格是啥意思。
回复

相关推荐

APP内打开